Hvilket verneutstyr skal du sette på transformatorens lave side?

Dmitry
1
svaret
669
besøk

God ettermiddag Interessert i spørsmålet om selektiv drift av effektbrytere og sikringer 0.4 og 10kV. Det er en 10 / 0,4 kV STP, på høysiden som en PRVT-10 er installert.

Forbrukeren vet ikke hva som er installert (automatisk eller sikring), men de nominelle strømningene er kjent. Hvilket verneutstyr (automatisk eller sikring) er bedre å sette på transformatorens lave side? Og hvordan velge riktig maskin? Jeg fant ut hvordan jeg skulle velge en sikring.

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Vasily Borutsky
    ekspert

    God ettermiddag, Dmitry. Sikringsbrytere, sikringer som er installert umiddelbart etter at lavspenningsutgangen fra transformatoren kuttet kortslutningen på samleskinnene - de redder transformatoren. Strømbrytere, sikringer installert på utgående matere, kobler fra disse tilkoblingene når de er overbelastet eller "lagrer" transformatorstasjonen i tilfelle kortslutning på utgående kabler.

    Når man velger automatiske maskiner, sikringer for utgående tilkoblinger, skal man ikke ta hensyn til sammensetningen av strømforbrukere. Her er hovedfaktoren den nominelle strømmen til den utgående kabelen som leverer strøm til forbrukeren. Veiledet av kabelens nominelle strøm, luftledning, velg maskinen, sikringen med nærmeste øvre karakter. La oss si at kabelen inn er 500 ampere. Ta opp maskinen med den nærmeste nominelle strømmen.

    Hvis tilkoblingen mater enkelt høyspent strømforbrukere - for eksempel en pumpe som velger 70% av kabelen, bør du ta hensyn til tillatte overbelastninger. Rangeringen av maskinen må økes. Her løses problemet ved beregning. Tilsvarende med en sikring.

    Jeg anbefaler å gi strømbrytere. De garanterer den beste selektiviteten - 8A-maskinen vil alltid fungere raskere enn 6A-maskinen. Sikringer er vanskeligere: de må hoppe over et trinn. Det vil si at innsats 31A vil brenne raskere enn innsats 50A, og et innlegg med en mellomverdi på 40A kan komme foran 31A.

Legg til en kommentar

bassenger

pumper

varmer