Hva skal jeg gjøre hvis maskinen slår ut mens kjelen fungerer?
God ettermiddag Da kjelen fungerte, begynte en automatisk maskin (32A) å slå ut. Når vannet er avkjølt, slå på det - det fungerer. Etter litt arbeid slår han ut igjen. De siste dagene slår den ut umiddelbart når den er slått på selv med absolutt kaldt vann. Hvorfor det Si meg, vær så snill. Takk
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Alexander.
Det er ganske enkelt umulig å entydig finne årsaken til driften av effektbryteren i henhold til din informasjon. Derfor vil jeg anta at strømforsyningen til huset ditt er enfase, og at kjelen er koblet til et åpningshusskjold som har en åpningsmaskin. Ordningen er vedlagt etter kommentaren.
Gjennom en maskin med en rating på 32A, kan du koble en kjele med en kapasitet på 7 kilowatt. Sjekk kraften til kjelen din i passet. Hvis det er nær 7 kilowatt, kan du bytte ut maskinen med en bryter med en stor nominell strøm - 40 ampere.
For å forsikre deg om at ledningene til kjelen, selve kjelen fungerer, kan du eksperimentere - koble kjelen ved å gå forbi 32-amp-effektbryteren, etter å ha koblet fra inngangsbryteren. Når du slår på, kan du se på tellerens reaksjon - hvis disken begynner å "snurre" gal, betyr det at ledningene til kjelen eller kjelen i seg selv er feil.
For øvrig, hvis telleren er noe akselerert, og inngangsbryteren holder, kan du estimere kraften som forbrukes av ledningskjelkjeden (du må beregne strømforbruket, for eksempel på 5 minutter. Multipliser denne verdien med 12, får du den faktiske kjelkraften. Sammenlign faktum med passet - det kan vise seg at maskinen mangler litt).
Blant årsakene kan være ledningsfeil. Kast midlertidige brakker fra 32A-maskinen til kjelen - hvis dette alternativet ikke forårsaker avstengning, er ledningene skylden. Må bytte ut den. Hvis den fortsatt slår ut, er kjelen skylden. Jeg anbefaler ikke å reparere det selv.
For øvrig kan 32A-maskinen også være en svak lenke - før alle eksperimenter, kan du prøve å erstatte den med en lignende ny.