Trefas kortslutning selektivitet
I en trefaset krets er det installert 4 trefase effektbrytere, det nærmeste til belastningen (9 kW belastning, slått på via en kontaktor) er en 25 A effektbryter, 25 A etter den, 40 A etter den og en inngang 50 A. Hvordan kan jeg gjøre denne kretsen selektiv under en kortslutning? Nå kort sagt alle maskiner er slått av, noe som skaper ulemper. Takk
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Marat. Strømforsyningskretsen inneholder et stort antall maskiner og er i strid med de grunnleggende prinsippene for strømforsyning.
La meg forklare: la oss si at den første, 50 ampere, ligger i et transformatorstasjon, de andre 40 ampere er en introduksjon til sentralbordet til verkstedet. Så går to 25-ampere sekvensielt - hvorfor? Strømforsyningskretser fra transformatorstasjoner sørger alltid for sløyfedrift av verkstedets distribusjonspunkter eller installasjon av et grunnleggende distribusjonspunkt, fra hvilket andre koblingsutstyr mates via radielle linjer.
Det neste spørsmålet er hvor kortslutninger oppstår, i hvilken del av kretsløpet? Uten spesifisitet vil svaret være verre enn spådom på kaffegrut.
Du må oppgradere strømforsyningskretsen, fortelle strømmen K.Z. på deler av kretsen, sjekk riktig valg av maskinens innstillinger
Som et alternativ for å løse problemet - installasjon av sikringer, for eksempel i stedet for en 50-amp automatisk maskin.