God ettermiddag, Max.
Mest sannsynlig har huset ditt en enfaseinngang. For å velge RCD etter strøm, som enheten kan hoppe over, må du konvertere 11 kilowatt til ampère. Du gir ikke sammensetningen av strømforbrukere, så du kan stole på gjennomsnittsverdien av cos φ for hytter, lik 0,9.
Da vil strømmen være lik - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampere.
Typisk er en innledende RCD en brannsikring, det vil si at den har en beskyttelsesinnstilling på 100 eller 300 milliamp. For deg er det beste alternativet en RCD for 100 milliamp med en nominell strøm på 63 ampere. Den forrige "størrelsen" er 100 mA / 40 A, og den neste er 100 mA / 100 ampère.
Yandex.Market gir ut den billigste (2350 rublene) italienske UZO "ABB FH202". Ved å legge inn spørringen "enfaset enfase 100 milliamp 63 ampere", får du andre alternativer.