Hvilken RCD-inngang kan settes på 11 kW belastning?

Max
1
svaret
142
av visning

Velkommen! Fortell meg hvilken RCD som skal legges inn i et privat hus på 98 kvm, som bruker 11 kW?

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Vasily Borutsky
    ekspert

    God ettermiddag, Max.

    Mest sannsynlig har huset ditt en enfaseinngang. For å velge RCD etter strøm, som enheten kan hoppe over, må du konvertere 11 kilowatt til ampère. Du gir ikke sammensetningen av strømforbrukere, så du kan stole på gjennomsnittsverdien av cos φ for hytter, lik 0,9.

    Da vil strømmen være lik - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampere.

    Typisk er en innledende RCD en brannsikring, det vil si at den har en beskyttelsesinnstilling på 100 eller 300 milliamp. For deg er det beste alternativet en RCD for 100 milliamp med en nominell strøm på 63 ampere. Den forrige "størrelsen" er 100 mA / 40 A, og den neste er 100 mA / 100 ampère.

    Yandex.Market gir ut den billigste (2350 rublene) italienske UZO "ABB FH202". Ved å legge inn spørringen "enfaset enfase 100 milliamp 63 ampere", får du andre alternativer.

Legg til en kommentar

bassenger

pumper

varmer