Trójfazowa selektywność zwarciowa

Marat
1
odpowiedź
90
widoki

W obwodzie trójfazowym zainstalowane są 4 trójfazowe wyłączniki, najbliżej obciążenia (obciążenie 9 kW, włączane przez stycznik) jest wyłącznik 25 A, 25 A za nim, 40 A za nim i wejście 50 A. W jaki sposób mogę ustawić ten obwód jako selektywny podczas zwarcia? W skrócie wszystkie maszyny są wyłączone, co stwarza niedogodności. Dziękuję

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Wasilij Borutsky
    Ekspert

    Dzień dobry, Marat. Twój obwód zasilania zawiera nadmierną liczbę maszyn i jest sprzeczny z podstawowymi zasadami zasilania.

    Pozwól, że wyjaśnię: powiedzmy, że pierwszy, 50 amperów, znajduje się w podstacji, a drugi 40 amperów stanowi wprowadzenie do tablicy rozdzielczej warsztatu. Następnie dwa 25 amperów idą sekwencyjnie - dlaczego? Obwody zasilania z podstacji zawsze zapewniają pętlowe zasilanie punktów dystrybucji w warsztacie lub instalację podstawowego punktu dystrybucji, z którego inne rozdzielnice są zasilane liniami promieniowymi.

    Następnym pytaniem jest, gdzie występują zwarcia, w której części obwodu? Bez konkretów odpowiedź będzie gorsza niż wróżenie z fusów kawy.

    Musisz zaktualizować obwód zasilania, policzyć prądy K.Z. na odcinkach obwodu sprawdź prawidłowy wybór ustawień maszyn.

    Jako opcja rozwiązania problemu - na przykład instalacja bezpieczników zamiast automatu 50-amperowego.