Pozdrowienia Kupiłem mieszkanie w 10-piętrowym budynku z cegły na 3. piętrze. Natychmiast pojawiły się problemy z wentylacją.

Toaleta pachnie od sąsiadów, zwłaszcza gdy wlewają do niej zacier. Kładę zawór zwrotny z filmu na wentylacji. Zawór jest stale zamknięty. Okap zaczyna się dopiero, gdy drzwi balkonowe są otwarte. Ale najdziwniejsze jest to, że przy zamkniętych wszystkich kanałach wentylacyjnych w hali panuje silny ciąg. Pragnienie wchodzi do mieszkania, nawet do dziurki od klucza. Zimą wyciąga dym z pęknięć, gromadzi się, co wpływa na zdrowie.

Pytanie: jeśli w mieszkaniu są zachcianki, to z mieszkania powinny być pragnienia. Ale nie mogę jej znaleźć. Co może być przyczyną?

Komentarze odwiedzających
  1. Michael

    Najpierw zapytaj swoich sąsiadów na stronie, jak mają wentylację? Dałeś kilka wstępów ... Czy masz kuchenkę gazową lub elektryczną? Skąd bierze się pragnienie sali? Weź pasek papieru toaletowego i przejdź się po mieszkaniu. Dowiedz się, skąd pochodzi największy ciąg powrotny, naprzemiennie otwierając drzwi przednie i balkonowe.

    Jednym z założeń jest zatkanie komina. Nie ma jednego wyjścia, ale kilka. Jedna do łazienki, druga do kuchni, trzecia do kolumny, jeśli w ogóle. Przynieś pasek papieru do każdego wyjścia i sprawdź, czy jest przyczepność.

    Możliwe jest również wywrócenie się trakcji. Dzieje się tak, gdy kalenica dachu znajduje się nad kominem. Wiatr, wiejący w określonym kierunku, powoduje takie zjawisko.

    Najłatwiejszym sposobem jest skontaktowanie się z firmą zarządzającą.

  2. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Dzień dobry Według twojego opisu problem dotyczy tylko okien lub stoków w hali.

    Możliwe powody:
    1. Okna są drewniane, ciągnące z powodu pęknięć.
    2. Plastik. Nieszczelne ciśnienie migawki można sprawdzić, wkładając arkusz papieru i zamykając okno. Rozciągnięty? Zadzwoń do okna.
    3. Może istnieć przyczyna niewłaściwej instalacji parapetu, spójrz pod nim z zapaloną świecą, jak zachowa się płomień.
    4. Jeśli mieszkanie jest odnowione, a ściany z płyt kartonowo-gipsowych mogą być tego powodem. Widzisz piękny stok, a między nim a ścianą jest pustka. Pianka montażowa w otworze okna nie została zamknięta, a teraz są otwory na ulicy (piana z czasem się zapadła). Rysunek problemu pokazano na schemacie.
    5. Stoki nie są wykonywane od strony ulicy.

    Polecam przełamanie zbocza suchej zabudowy w ostatnim zakręcie, z wyłączeniem innych opcji.

    Wskazane jest zainstalowanie wymuszonej wentylacji w łazience. Zapoznanie się z niuansami tego procesu pomoże ten artykuł jest na naszej stronie.

    Załączone zdjęcia:
  3. Ekspert
    Jewgienij Krawczenko
    Ekspert

    Witam Ogólnie rzecz biorąc, ten problem nie powinien być rozwiązany przez ciebie, ale przez specjalistów firmy zarządzającej, ponieważ mieszkasz w budynku mieszkalnym. Teoretycznie system wentylacji nie jest twoją własnością, jest wspólną własnością, więc jeśli najprostsze metody rozwiązania problemu nie pomogły, nie masz prawa zrobić czegoś sam, będzie to nazywane nieautoryzowaną rekonstrukcją.

    Aby być zaznajomionym z dokumentami, reguluje to rezolucja Gosstroya Federacji Rosyjskiej nr 170 z 27.09.2003, pkt 5.7.

    Co należy teraz zrobić, aby weryfikacja i eliminacja zostały dokładnie zaimplementowane. Zadzwoń do dyspozytora działu inżynierii swojej firmy zarządzającej. W tym momencie zaleca się włączenie nagrania rozmowy, ale zgodnie z prawem należy powiadomić o tym dyspozytora. Ustal godzinę połączenia, nazwę dyspozytora. Wyjaśnij sytuację, zostaw prośbę o telefon do specjalistów. Możesz również ustawić osobistą wizytę i zostawić aplikację na piśmie, ale zawsze w 2 egzemplarzach (pozostawiasz jedną dla siebie).

    Od specjalistów wymaga się przyjścia i wykonania niezbędnych pomiarów, kontroli pomieszczenia w celu zidentyfikowania problemów. Koniecznie weź kopię raportu z inspekcji i raportu z inspekcji. Zwykle taki akt wygląda jak na załączonym przeze mnie zdjęciu, ale może być nieco inny.

    Jeśli ci nie pomogli, możesz skorzystać z usług niezależnych ekspertów. Wykonają następujące czynności:

    1. Zostanie złożony wniosek o zbadanie dokumentacji projektowej kanałów pod kątem ich dokładnej zgodności ze wszystkimi GOST.
    2. Wizualnie ocenić jakość sprzętu inżynierskiego i jego wydajność.
    3. Pobierz (najprawdopodobniej) próbki powietrza z mieszkania.
    4. Będą próbować wykorzystywać sprzęt technologiczny do poszukiwania możliwych przyczyn nakładania się i blokowania kanałów wentylacyjnych.

    Powinno to kosztować plus lub minus około 3 tysięcy rubli, ale pytanie to powinno zostać wyjaśnione. W końcu nie tyle pieniędzy, jeśli chodzi o zdrowie. Sporządzą końcowe sprawozdanie z inspekcji. Zrób to w 2 kopiach jednocześnie, a następnie skopiuj. Nawiasem mówiąc, eksperci powiedzą zgodnie z wynikami kontroli, jakie normy i zasady należy stosować podczas komunikacji z kodeksem karnym.

    Tutaj z tymi wynikami, aktem kontroli inżynierów Kodeksu karnego i znajomością dokumentów regulacyjnych, przejdź do szefa Twojego Kodeksu karnego. Zwykle, gdy widzą przed sobą tak bystrego człowieka, a nawet z dodatkowymi dokumentami, zaczynają działać wydajnie.

    Jeśli ruch nie zostanie zaobserwowany, sporządzić na piśmie, w 2 egzemplarzach, roszczenie do Kodeksu karnego. Powinni dać ci próbkę na miejscu. Roszczenie jest zapisane w imieniu głowy. Gdy papier znajdzie się na stole, poświadczony pieczęciami i podpisami (muszą to zrobić w momencie otrzymania wniosku), czekasz 10 dni. Jeśli otrzymasz odmowę, napisz skargę do organów nadzorczych w sprawie Twojego kodeksu karnego - Rospotrebnadzor, GZHI (państwowa inspekcja mieszkaniowa), prokuratorzy.

    Uwierz mi, ze wszystkimi dostępnymi dokumentami wygrasz każdy sąd, jeśli twoja wina nie jest twoja, powód zostanie wyeliminowany, a otrzymasz odszkodowanie. Ale kodeks karny bardzo rzadko sprowadza się do inspekcji na dużą skalę i procesów, co najważniejsze, zaufania na etapie pierwszego oświadczenia. Chodzi przede wszystkim o badanie i inne rzeczy - jest to skrajny przypadek i wygląda tylko onieśmielająco. W rzeczywistości wszystko nie jest tak kłopotliwe.