Jak mogę naprawić problematyczną wentylację w piwnicy garażu?

Alexander
2
odpowiedź
355
widoki

Witam Mam pytanie dotyczące reorganizacji wentylacji garażu w piwnicy. Rozmiar piwnicy wynosi 6 x 4 x 4 m na obwodzie całego garażu, tj. piwnica „dokładnie” pod garażem. Chodzi o to, że otwory wlotowe i wylotowe znajdują się na jednej krótkiej ścianie. Wyciąg przez kolano przez FBS na ulicę o długości około 3 m. Z wyprodukowanym i zamontowanym deflektorem Khanżenkow (TsAGI) w górnym rogu piwnicy.

Dopływ odbywa się również przez kolano przez FBS i jest obniżany przez kanał wentylacyjny w innym rogu do podłogi, około 25-30 cm od podłogi piwnicy. Ten schemat jest niepoprawny, ponieważ w odległych rogach piwnicy powstaje „skoczek” i obszar stagnacji. Jeśli przenosisz, przedłużając dopływ lub odpływ przez kanał wentylacyjny, możesz uzyskać ukośny wzór, ale co jest lepsze niż przeniesienie, dopływ lub odpływ?

Zakładając łączoną wentylację, przedłuż wylot i zainstaluj wentylator osiowy, chociaż deflektor działa dobrze, sprawdziłem go z dymem i paskiem papieru, ale na kanale przedłużającym, który ma 6 metrów, wentylacja nie będzie działać bez przymusu z powodu lokalnego oporu kanału.

Jeśli dopływ zostanie przedłużony w taki sam sposób, pozostawiając wylot takim, jaki jest (naturalny), wówczas prawie nie będzie już dopływu z powodu lokalnego oporu kanału wentylacyjnego lub zainstalowania wentylatora na dopływie. Średnice wlotu i wylotu 125 mm, nie ma możliwości ponownego wykonania, a także przeniesienia wylotu lub dopływu w budynku.

Naturalna wentylacja o takich średnicach i urządzeniu obliczeniowym nie działa, ale praktycznie tak jest, prawdopodobnie z powodu deflektora, ale w odległych rogach znajdują się strefy stagnacji.

Podczas przedłużania napływu zgodnie z naturalnym schematem wentylacyjnym kanał wentylacyjny będzie oczywiście musiał być przechylony „w dół”? chociaż wszystko będzie działać wyjątkowo źle z powodu strat w oporności samego kanału. Co robić

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Dzień dobry, Alexander.

    Dopływ zależy od maksymalnej przepustowości kanału i siły trakcyjnej odpływu. W twoim przypadku lepiej jest przenieść dopływ, ponieważ wylot działa i już wytwarza pewien ruch powietrza. Nie radziłbym ponownie go dotykać. Przepływ wejściowy o średnicy rury 125 mm. Wystarczy na pomieszczenie o kubaturze 48 m3.

    Aby zrozumieć, jak będzie działał system wentylacji jako całość, należy zmierzyć natężenie przepływu powietrza w kanale wylotowym. Możesz działać empirycznie, ponieważ i tak problem musi zostać rozwiązany. Przenieś dopływ i zobacz, jaka jest siła trakcyjna odpływu.

    Jeśli papier gazetowy zostanie zauważalnie wciągnięty, powietrze krąży. Jeśli lekko przylega do otworu, zainstaluj wylotowy wentylator wyciągowy, zwiększając w ten sposób przepływ świeżego powietrza i wymianę powietrza jako całości.

    Polecam od razu zakup wentylatora z czujnikiem wilgotności. Ustawiając go na konkretny wskaźnik, będzie on włączał się / wyłączał niezależnie bez twojego udziału.

    Radzę dodatkowo przeczytać artykuły:
    1. Wentylacja piwnicy - oto informacje ogólne.
    2. Kanały z tworzywa sztucznego - odmiany z zaleceniami do wyboru. Przydatne na etapie transferu wpływów.
    3. Zamiast wentylatora z czujnikiem wilgotności często instalowane są kanały, to rozwiązanie jest również odpowiednie dla Ciebie. Parametry operacyjne i widoki są wyszczególnione w ten artykuł.

  2. Alexander

    Dobry dzień, Alexey! Dzięki za odpowiedź! W rzeczywistości, gdy czekałem na odpowiedź, nie siedziałem bezczynnie, a poprzez moje spekulacyjne wnioski, intuicję i wykształcenie techniczne, to właśnie napływ czasu wydłużył kanał wentylacyjny

    Oczywiście wentylator wejściowy (osiowy) musiał być zainstalowany na wejściu, a także w eksperymentach, a także na odpływie. Napływ nieco niższej wydajności. Deflektor działa, gdy jest wiatr, a jeśli nie, kaptur nie ma wentylatora, ale wtedy uzyskuje się prawie całkowitą zmechanizowaną wentylację получается Ogólnie rzecz biorąc, przeglądam opcje, nie ma ich wiele 🙂

    Jeśli chodzi o urządzenie, już myślałem, że aby przynajmniej ocenić liczbowo różnicę między dopływem i odpływem, pytanie jest w rozwiązaniu.

    Co do czujnika wilgotności. W rzeczywistości należy porównać wilgotność powietrza „za burtą” i wewnątrz, ponownie obliczyć wilgotność bezwzględną tu i tam, i dopiero wtedy zdecydować, czy wentylować to powietrze, czy nie. Elektronika będzie w stanie to zrobić, w przeciwnym razie możesz „przynieść” więcej wilgoci niż jest, a ściany piwnicy nie zostały jeszcze zaizolowane, tj. punkt zimny i punkt rosy nie zostały anulowane ...

    1. Wszystko jest tutaj jasne, ale nic nie mogę zmienić w konstrukcji, bo inaczej będzie to bardzo kosztowne.
    2. Używam plastikowych wentylatorów F125 mm „VENTS” również tego producenta VKO

    Jak rozumiem, potrzebuję już regularnie zmechanizowanego dopływu, dlatego kanał wentylacyjny dopływu można zamontować „dokładnie”. Zimą wentylator napływowy musi być włączany sporadycznie, z wyjątkiem tego, że mam żaluzję elektryczną do napływu. Z kapturem (odpływ) będziesz musiał pomyśleć.