Como melhorar a qualidade do ar em jardins de infância e escolas?
Olá Quero melhorar o clima em jardins de infância e escolas comuns. As aulas estão cheias, ou seja, o número de pessoas está acima da norma.
É melhor instalar uma válvula de suprimento para janelas em todas as janelas ou instalar um teto ou parede com dispositivo de ventilação por cassete? Qual é o melhor? Quais são as vantagens e desvantagens dessas soluções?
Obrigada
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Boa tarde, Enkhtuvshin. Inicialmente, você precisa entender como está cheio.
Os cálculos são feitos de acordo com as instruções SanPiN e SNiP 31-06-2009. É calculado de acordo com uma fórmula simples - de acordo com os requisitos, a troca de ar para um aluno não deve ser inferior a 16 m3 / hora. I.e. 30 alunos x 16 m3 / hora = 480 m3 / hora mais um professor devem ser adicionados.
Dependendo da carga por adulto:
- no mínimo 25 m3 / hora;
- média de 45 m3 / hora.
Continuaremos de um mínimo de 480 m3 / hora + 25 m3 / hora = 505 m3 / hora.
Agora precisamos calcular a cubatura da classe. Nas antigas escolas construídas pelos soviéticos, a área da turma é muito diferente, podendo variar de 38 a 65 m2. Vamos prosseguir com o fato de que a área de uma classe é de 50 m2 e a altura do teto é de 3,3 metros. O volume é 50 * 3,3 = 165 m3.
Calculamos a taxa necessária de troca de ar por hora 505 m3 / hora: 165 m3 = 3. Ou seja, três vezes o deslocamento do ar deve ocorrer dentro de uma hora.
—————
O que pode ser feito:
1. Instale uma válvula de suprimento para janelas em todas as janelas. Para maior clareza, consulte a fig. 1. Sob condições ideais, uma válvula de suprimento de janela substitui 40 m3 / h. Suponha que em uma classe haja três janelas e todas as três janelas com asas. 3 asas * 40 m3 / hora = 120 m3 / hora. E precisamos de 505 m3 / hora. Esta opção não é adequada para dados de origem condicionais.
2. Instale o teto ou a parede da unidade de ventilação do cassete. No sentido direto, o dispositivo de ventilação do cassete é um filtro instalado em um duto de ventilação de suprimento ou exaustão existente. A Figura 2 é claramente representada para compreensão. Parece-me que quero dizer o sistema de suprimento e exaustão, às vezes chamado de recuperador. Nesse caso, basta escolher o modelo da energia necessária. Existem várias modificações: das mais simples às multifuncionais. Um dos mais simples da fig. 3)
Mesmo nos modelos mais econômicos, o ar entra na sala aquecido.Ao comprar, preste atenção à faixa de temperaturas operacionais, concentrando-se no clima da sua região. É importante prestar atenção à temperatura operacional mínima. A instalação não leva mais de uma hora e causa danos mínimos ao reparo. Os preços começam em 12.000 rublos.
Como resultado. Para viabilidade econômica, é necessário calcular para cada quarto, atuando no exemplo acima. Com base nos dados obtidos, é bem possível instalar uma válvula de suprimento, que será a opção mais barata. Se você precisar instalar um recuperador, entenderá claramente a energia necessária e ajustará corretamente o orçamento necessário.
Além disso, aconselho a ler os artigos em nosso site sobre instalações de ar forçado e de escape e ventilação por recirculação.
Boa sorte
Boa tarde, Enkhtuvshin. Vou complementar a resposta de Alexey com boas notícias - hoje o segmento de ventiladores de baixo desempenho foi expandido por recuperadores industriais e semi-industriais. Por exemplo, "PRANA-200C" fornece um suprimento / exaustão por hora igual a 235/220 metros cúbicos de ar (as características são fornecidas na captura de tela). O preço de um desses recuperadores é de £ 39.000.
Os desenvolvedores do projeto provavelmente projetarão ventilação tradicional com tetos suspensos cobrindo os dutos de ar galvanizados. Portanto, quero advertir você - existem dutos de ar permeáveis aos tecidos que não criam um efeito de tração - eles emitem ar fresco por todo o comprimento (imagem em anexo). Se você aplicá-los, não será necessário um teto suspenso que reduz o volume da sala.