Por que deveria haver exatamente 3 dutos de ventilação na cozinha?

Elena
1
a resposta
119
visualizações

Olá Por favor me ajude. Na nova casa particular, a sala de jantar da cozinha é de 98 metros cúbicos. De aparelhos a gás - aquecedor de água a gás turbo e fogão a gás. Ao elaborar o projeto de gaseificação, recomenda-se que sejam feitos pelo menos três dutos de ventilação com um diâmetro de 150 mm.

Pergunta - por que você precisa fazer pelo menos três?

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Vasily Borutsky
    Especialista

    Boa tarde, Elena. Não se trata da área da cozinha ou de sua capacidade cúbica. A questão é a sua segurança.

    Cada canal tem seu próprio objetivo:

    1. O primeiro - para capuz forçado sobre o fogão.
    2. O segundo - sob a chaminé de um aquecedor de água.
    3. O terceiro é para ventilação natural.

    Porque Isto é devido à instalação de um aquecedor a gás na cozinha. Durante a operação, emite monóxido de carbono - o mais perigoso para os seres humanos. Sai pela chaminé da sala, mas entra parcialmente na sala - e aqui a presença de ventilação natural salvará vidas. Sua principal função para o seu caso é salvar vidas. A automação da ingestão de monóxido de carbono pode ser atrasada. Especialmente quando cozinhar perto do fogão.

    O principal perigo é que é inodoro e, para perder a consciência, basta respirar fundo. Em geral, isso não é uma recomendação, mas um requisito obrigatório para instalações de gás. Se esta violação for detectada, o aquecedor será selado antes da remoção do exaustor forçado sobre o fogão ou o duto de ventilação com ventilação natural.

Adicionar um comentário