Como organizar a ventilação em uma academia de 42 m2?

Nikolay
1
a resposta
218
visualizações

Boa tarde, alguém pode me dizer qual a potência que um ventilador é necessário para uma academia de 42 m2 com um pé direito de 3,5 m? Está previsto que 8 a 12 pessoas estejam no salão simultaneamente.

O ventilador será montado em um cano de chaminé sob o teto, e a própria lareira será coberta com giprokom (1 foto). Não há fluxo de ar das salas vizinhas, a grade de ventilação para 3 fotos é falsa. As baterias serão protegidas por uma grade decorativa no nível dos peitoris das janelas (2 fotos).

Obrigado a todos antecipadamente!

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Alexey Dedyulin
    Especialista

    Boa tarde, Nikolai.

    Existem certos padrões de ventilação para academias. Deve haver 30 m3 de ar por pessoa, com reposição total três vezes por hora, que será de 90 m3 / pessoa. Calculamos a capacidade cúbica total do seu quarto 42 m2 x 3,5 m = 147 m3. Além disso, 147 m3: 30 m3 / pessoa = 4,9 pessoas. Ou seja, sua academia permite que você se envolva simultaneamente em não mais que cinco pessoas, de acordo com os requisitos de higiene para ventilação das instalações esportivas.

    Esses padrões são baseados em cálculos do acúmulo de dióxido de carbono durante o treinamento de um atleta. Há uma tolerância: se a sala for usada para as aulas preparatórias, 80 m3 são permitidos, enquanto a norma de 30 m3 por aluno ainda é válida.

    No seu caso, não há fluxo de ar fresco, portanto não haverá circulação do volume necessário. É necessário instalar o sistema de suprimento e exaustão da energia necessária. I.e. 80 m3 x 5 pessoas = 400 m3. A capacidade da planta deve ser de 400 m3 / hora. Como seu quarto é pequeno, um sistema monolítico funcionará. Um exemplo na figura.

    Ao comprar, observe:
    1. O trocador de calor está protegido contra congelamento?
    2. A possibilidade de aquecer o ar.
    3. A disponibilidade de ajustar a temperatura para aquecer o ar fresco.
    4. A capacidade de mudar a direção do fluxo de ar.

    A presença dessas funções criará condições confortáveis ​​para as aulas. Será útil se familiarizar adicionalmente com este artigo.

    Fotos em anexo:
Adicionar um comentário

Piscinas

Bombas