Qual exaustor pode ser instalado em um capô com uma seção transversal de 20 por 20 cm?

Alexander
1
a resposta
219
visualizações

Bom dia Instalamos um duto de ventilação em um porão úmido (área de 24 m²). Capuz com uma seção transversal de 20 * 20 cm para a rua. Diga-me, que tipo de exaustor pode ser instalado neste sistema?

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Amir Gumarov
    Especialista

    Boa tarde, Alexander. A potência máxima correspondente ao tamanho de 20 * 20 cm.

    Existem duas opções:

    1. Duto, você pode estudar em detalhes em este artigo.
    2. Exaustores convencionais. Classificação das melhores apresentadas até o momento aqui.

    Você deve entender o motivo da ocorrência de alta umidade não salvar. Pode haver duas causas.

    1. A integridade ou a tecnologia da área cega é violada. É necessário contornar o perímetro da casa e inspecionar cuidadosamente a presença de solo caído. O local do problema, as dimensões corretas da área cega, são mostradas na Figura 1.

    2. A integridade ou a tecnologia de impermeabilização da fundação foi violada. Preste atenção à presença de manchas molhadas nas paredes do porão. Se detectado, você terá que desmontar a área cega e abrir a base para restaurar uma única camada de impermeabilização.

    Se a impermeabilização for realizada com material em rolo (material para cobertura), a integridade poderá ser violada em qualquer ponto da fundação. O local da superfície da parede úmida no porão não significa que a integridade da impermeabilização seja violada neste mesmo local no verso. Para maior clareza, Figura 2. Muito provavelmente, será necessário escavar quase todo o perímetro. Se a impermeabilização for feita com mástique betuminoso ou borracha líquida, a integridade será violada estritamente no mesmo ponto da parte traseira.

    De fato, o problema é muito sério. Se o concreto estiver em contato constante com a água, isso leva à sua rápida destruição. Não se esqueça, no interior da fundação há armadura, a partir do contato com a água, inicia o processo de corrosão. Como resultado, seu volume dentro do concreto aumenta no sentido literal da palavra, quebrando-o.

    Fotos em anexo:
Adicionar um comentário