Trojfázová skratová selektivita

Marat
1
odpoveď
90
návštevy

V trojfázovom obvode sú nainštalované 4 trojfázové ističe, najbližšie k záťaži (záťaž 9 kW zapínaná stykačom) je istič 25 A, 25 A za ním, 40 A za ním a vstup 50 A. Ako môžem urobiť tento obvod selektívnym počas skratu? Teraz skrátka všetky stroje sú vypnuté, čo spôsobuje nepríjemnosti. Ďakujem

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Marat. Váš napájací obvod obsahuje nadmerný počet strojov a je v rozpore so základnými princípmi napájania.

    Dovoľte mi vysvetliť: povedzme, že prvá, 50 ampérov, sa nachádza v rozvodni, druhá 40 ampérov predstavuje úvod do rozvádzača dielne. Potom postupujú dve 25 ampéry - prečo? Napájacie obvody z rozvodní vždy zabezpečujú slučkové napájanie dielenských distribučných miest alebo inštaláciu základného distribučného bodu, z ktorého sú iné rozvádzače napájané radiálnymi vedeniami.

    Ďalšou otázkou je, kde sa vyskytujú skraty, v ktorej časti okruhu? Bez špecifickosti bude odpoveď horšia ako veštenie na kávovom základni.

    Musíte upgradovať napájací obvod, prepočítať prúdy K.Z. v častiach obvodu skontrolujte správny výber nastavení strojov.

    Ako možnosť na vyriešenie problému - napríklad inštalácia poistiek namiesto automatu s 50 A.

bazény

čerpadlá

otepľovanie