Који прекидач инсталирати? АББ Б16 Ц или АББ Б 20 Ц?
Здраво! Проблем је следећи: у новој згради са електричног панела постављена је жица 3к4 у поду за електричну пећницу од 220 В. Постоји једна утичница. Планирано је да повежете Схтил АТ 220 / 100-1.0-50 падајући аутотрансформатор, тада ће бити појачало од 100-180 В + грамофон од 50 В.
Питање је који прекидач инсталирати? Тренутно сам приметио АББ Б16 Ц и АББ Б 20 Ц. Хвала унапред.
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан, Александере.
Наравно, боље је поставити питање како бисте нацртали дијаграм - графичка слика искључује интерпретацију.
Разумео сам из вашег питања: жица је послата са штитника од 220 волти у утичницу. Електрична шпорет и аутотрансформатор повезани су на утичницу преко двоструког / тројног. Машина која штити аутотрансформатор поставља се испред аутотрансформатора, то јест после тее / доубле.
За даљње дешифровање назив аутотрансформатора - АТ-220-100-1-50:
- АТ - разумљиво;
- 220 волти - примарни напон;
- 100 волти - секундарно;
- 1 кВА - називна снага коју преноси трансформатор;
- 50 херца - АЦ фреквенција.
Главни параметар за вас код избора прекидача је снага трансформатора од 1 кВА. Грубо говорећи, можете претпоставити да аутотрансформатор може напајати струју пријемником снаге од 1 киловата.
Струја која тече кроз примарни намот је одређена на следећи начин: 1000 вата / 220 волти = 4,5 А.
Стога вам треба свака машина која прекида струју већу од 4,5 А. Оцена „АББ Б16 Ц“ је превелика, за „АББ Б 20 Ц“ још већа. Било који прекидач са оценом 4А је бољи, на пример, „АББ С201М 1П 4А“.
Ако сте, ипак, мислили на заштиту жице "електрични панел - утичница", тада би биле погодне и машине за које сте "пазили". Дозволите ми да објасним: на пример, алуминијумски кабл АВВГ 3 * 4, бачен кроз ваздух, пролази 30 ампера. Бачен у под недостајеће 20% мање.