Шта урадити ако машина испадне док бојлер ради

Александра
1
одговор
844
гледања

Добар дан Када је бојлер радио, аутоматска машина (32А) је почела да избија. Кад се вода охладила, укључите је - ради. Након мало посла, он поново излази. У последњим данима, куца се одмах када се укључи чак и са апсолутно хладном водом. Зашто тако? Реци ми, молим те. Хвала

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Васили Борутски
    Стручњак

    Добар дан, Александере.

    Из ваших података једноставно је немогуће недвосмислено утврдити узрок прекидача. Стога ћу претпоставити да је напајање вашег дома једнофазно, а котао је повезан са штитом кућице која има машину за отварање. Схема је приложена након коментара.

    Кроз машину са оценом од 32А можете спојити котао капацитета 7 киловата. Проверите снагу вашег котла на пасошу. Ако је близу 7 киловата, замјена машине помоћу прекидача велике називне струје - 40 ампера, може помоћи.

    Да бисте били сигурни да ожичење до котла, самог котла ради, можете експериментирати - спојите котао заобилазећи 32-амперски прекидач, након што искључите прекидач улазног круга. Када укључите, погледајте реакцију бројача - ако диск почне лудо да се врти, то значи да је ожичење до котла или самог котла неисправно.

    Успут, ако је бројач диска нешто убрзан, а прекидач улазног круга држи, можете проценити потрошену снагу ланца ожичења-котла (потребно је израчунати потрошену снагу, на пример, за 5 минута. Помноживши ову вредност са 12, добићете стварну снагу котла. Упоредите чињеницу са пасошем - може се испоставити да машини мало недостаје).

    Међу разлозима може бити квара на ожичењу. Баците привремене бараке са машине 32А на котао - ако ова опција не изазове искључивање, онда је криво ожичење. Мораће да га замени. Ако и даље куца, онда је крив котао. Не препоручујем да га поправљате лично.

    Успут, 32А машина такође може бити слаба веза - пре свих експеримената, покушајте је заменити сличном новом.

    Приложене фотографије:

Базени