Какву заштитну опрему ставити на доњу страну трансформатора?

Дмитрије
1
одговор
669
погледа

Добар дан Заинтересовано је за питање селективног рада прекидача и осигурача 0,4 и 10кВ. Постоји СТП од 10 / 0,4 кВ, на чијој је високој страни инсталиран ПРВТ-10.

Потрошач не зна шта је инсталирано (аутоматски или осигурач), али називне струје су познате. Коју заштитну опрему (аутоматски или осигурач) је боље ставити на доњу страну трансформатора? И како одабрати праву машину? Смислио сам како да изаберем осигурач.

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Васили Борутски
    Стручњак

    Добар дан, Дмитрије. Прекидачи, осигурачи инсталирани одмах након што је нисконапонски излаз трансформатора прекинуо кратки спој на сабирници - они спремају трансформатор. Прекидачи, осигурачи инсталирани на одлазним напајачима, искључују ове прикључке када су преоптерећени или „сачувају“ опрему подстанице у случају кратког споја на одлазним кабловима.

    Када бирате аутоматске машине, осигураче за излазне прикључке, не треба обратити пажњу на састав потрошача струје. Овде је главни фактор називна струја одлазног кабла који снабдева потрошача електричном енергијом. Вођени називном струјом кабла, надземне линије одаберите машину, осигурач најближе горње вредности. Рецимо да је кабл унутра 500 ампера, покупите машину са најближом номиналном струјом.

    Ако веза напаја појединачне високонапонске потрошаче електричне енергије - на пример, пумпу која одабире 70% називног кабла, узмите у обзир дозвољена преоптерећења. Оцена машине ће се морати повећати. Овде се питање решава рачунањем. Слично је и са осигурачем.

    Саветујем давање предности прекидачима. Они гарантују најбољу селективност - 8А машина ће увек радити брже од 6А машине. Осигурачи су тежи: морају прескочити корак. Односно, уметак 31А ће сагорјети брже него уметање 50А, а уметак са средњом вредношћу од 40А може бити испред 31А.

Базени

Пумпе

Загревање