Колико трансформаторског уља је потребно за прекидач уља?
Добар дан Реците ми, молим вас, колико трансформаторског уља је потребно за 35 кВ прекидач уља годишње?
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан Реците ми, молим вас, колико трансформаторског уља је потребно за 35 кВ прекидач уља годишње?
Здраво. Питање је јасно, али неки подаци нису довољни да бисте написали тачан одговор. Овде морате размотрити врсту опреме и капацитет система за уље.
Међутим, све регулише ГОСТ, зато прилажем табелу која приказује податке о потрошњи трансформаторског уља за прекидаче за уље, овисно о врсти опреме и капацитету уљног система. Једноставно пронађете свој модел прекидача уља у табели и сазнате податке о протоку.
Добар дан, Елена.
Годишња потреба за уљем диктирана је интензитетом рада прекидача за уље. Што је већа комутација - заустављање у случају нужде, радно пребацивање - бржи се извор ресурса нафте (мења се хемијско-физикална својства под утицајем електричног лука - резултујући оксиди, нечистоће графита, смањују његову изолацију).
Путовница прекидача за уље садржи максимални број операција пребацивања, после чега следи потпуна замена уља. Када се комутације приближе вршној вредности, оперативно особље почиње пажљиво надгледати боју уља - можда ће бити потребно да је замени пре времена одређеног у пасошу.
Обично, када планирају годишњу потрошњу нафте, стручњаци вођени статистикама претходних година процењују вероватноћу повећања / смањења преклопне активности одређених прикључака.
Знатно мање количине уља потребне су након прољеће-јесенског одвода кондензата, с ненаплативим долијевањем током рада (цурења, производња, пад температуре). Снимке екрана са ПТЕП - у прилогу.