God dag! Problemet är detta: i en ny byggnad från elpanelen läggs en 3x4 tråd i golvet för en elektrisk spis på 220 V. Det finns ett uttag. Det är planerat att ansluta Shtil AT 220 / 100-1.0-50 avstängande autotransformator, då kommer det att finnas en förstärkare för 100-180 W + en spinner för 50 W.

Frågan är vilken effektbrytare som ska installeras? Just nu märkte jag ABB B16 C och ABB B 20 C. Tack på förhand.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Alexander.

    Naturligtvis är det bättre att ställa en fråga för att rita ett diagram - en grafisk bild utesluter tolkning.

    Jag förstod från din fråga: en tråd skickades från en 220 volt sköld till ett uttag. En elektrisk spis och en autotransformator ansluts till uttaget genom en dubbel / tee. Maskinen som skyddar autotransformatorn är installerad framför autotransformatorn, det vill säga efter start / dubbel.

    För ytterligare dechiffrera namnet på autotransformatorn - AT-220-100-1-50:
    - AT - förståeligt;
    - 220 volt - primärspänning;
    - 100 volt - sekundär;
    - 1 kVA - nominell effekt överförd av transformatorn;
    - 50 hertz - AC-frekvens.

    Den viktigaste parametern för dig när du väljer en brytare är transformatorns effekt på 1 kVA. Grovt sagt kan du anta att en autotransformator kan leverera elektricitet till en uppsättning 1 kilowatt kraftmottagare.

    Strömmen som strömmar genom den primära lindningen bestäms enligt följande: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.

    Därför behöver du alla maskiner som stänger av strömmen som är större än 4,5 A. Klassificeringen av "ABB B16 C" är för stor, för "ABB B 20 C" ännu mer. Alla omkopplare som är klassade 4A är bättre, till exempel "ABB S201M 1P 4A".

    Om du ändå menade skyddet av "elektrisk panel - uttag", skulle maskinerna som du "såg" också vara lämpliga. Låt mig förklara: till exempel passerar en aluminiumkabel AVVG 3 * 4 som kastas genom luften 30 ampere. Kasta i golvet kommer att sakna 20% mindre.