Vilken skyddsutrustning som ska placeras på transformatorns låga sida?

Dmitry
1
svaret
669
besök

God eftermiddag Intresserad i frågan om selektiv drift av brytare och säkringar 0,4 och 10 kV. Det finns en 10 / 0,4 kV STP, på den höga sidan som en PRVT-10 är installerad.

Konsumenten vet inte vad som är installerat (automatisk eller säkring), men de nominella strömmarna är kända. Vilken skyddsutrustning (automatisk eller säkring) är bättre att sätta på transformatorns låga sida? Och hur man väljer rätt maskin? Jag räknade ut hur jag skulle välja en säkring.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Dmitry. Strömbrytare, säkringar installerade omedelbart efter lågspänningsutgången från transformatorn avbröt kortslutningen på samlingsskenorna - de sparar transformatorn. Strömbrytare, säkringar installerade på utgående matare, koppla bort dessa anslutningar när de är överbelastade eller "spara" transformatorstationen vid kortslutning på utgående kablar.

    När man väljer automatmaskiner, säkringar för utgående anslutningar, bör man inte vara uppmärksam på sammansättningen av kraftkonsumenter. Här är huvudfaktorn nominell ström för utgående kabel som levererar el till konsumenten. Med hjälp av kabelns nominella ström, luftledning, välj maskinen, säkringen med närmaste övre klass. Låt oss säga att kabeln In är 500 ampere, plocka upp maskinen med den närmaste nominella strömmen.

    Om anslutningen matar enstaka högspänningskraftkonsumenter - till exempel en pump som väljer 70% av kabelvärden, bör du ta hänsyn till tillåtna överbelastningar. Maskinens betyg måste höjas. Här löses problemet genom beräkning. På samma sätt med en säkring.

    Jag rekommenderar att jag föredrar kretsbrytare. De garanterar den bästa selektiviteten - 8A-maskinen fungerar alltid snabbare än 6A-maskinen. Säkringar är svårare: de måste hoppa över ett steg. Det vill säga, insats 31A kommer att brinna snabbare än insats 50A, och ett skär med ett mellanvärde på 40A kan komma före 31A.

Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen