Vad ska man göra om maskinen slår ut medan pannan fungerar?

Alexander
1
svaret
844
av visning

God eftermiddag När pannan arbetade började en automatisk maskin (32A) slå ut. När vattnet har svalnat, slå på det - det fungerar. Efter lite arbete slår han ut igen. Under de senaste dagarna, slår ut omedelbart när det slås på även med absolut kallt vatten. Varför så Säg mig snälla. Tack

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Alexander.

    Det är helt enkelt omöjligt att entydigt fastställa orsaken till strömbrytarens drift enligt din information. Därför antar jag att ditt hus strömförsörjning är enfas, och att pannan är ansluten till ett öppningshussköld med en öppningsmaskin. Schemat bifogas efter kommentaren.

    Genom en maskin med en klassificering på 32A kan du ansluta en panna med en kapacitet på 7 kilowatt. Kontrollera kraften i din panna i passet. Om det är nära 7 kilowatt kan du byta ut maskinen med en strömbrytare med en stor nominell ström - 40 ampere kan hjälpa.

    För att säkerställa att ledningarna till pannan, själva pannan fungerar, kan du experimentera - anslut pannan genom att gå förbi 32-amp-brytaren efter att ha kopplat bort ingångsbrytaren. När du slår på, titta på reaktionen från räknaren - om disken börjar "snurra" galet, betyder det att ledningarna till pannan eller själva pannan är felaktig.

    Förresten, om motdisken är något accelererad, och ingångsströmbrytaren håller, kan du uppskatta den effekt som förbrukas av ledningspannkedjan (du måste beräkna den förbrukade energin, till exempel på 5 minuter. Genom att multiplicera detta värde med 12 får du den faktiska pannkraften. Jämför faktumet med passet - det kan visa sig att maskinen saknar lite).

    Bland orsakerna kan vara ett ledningsfel. Kasta tillfälliga kaserner från 32A-maskinen till pannan - om det här alternativet inte orsakar avstängning är kablarna skyldiga. Måste ersätta den. Om den fortfarande slår ut, är pannan skylden. Jag rekommenderar inte att reparera det själv.

    Förresten, 32A-maskinen kan också vara en svag länk - prova att ersätta den med en liknande ny före alla experiment.