Tre-fas kortslutningsselektivitet
I en trefas krets finns det fyra trefas kretsbrytare installerade, närmast lasten (9 kW belastning, påslagen via en kontaktor) är en 25 A strömbrytare, 25 A efter den, 40 A bakom den och en ingång 50 A. Hur kan jag göra denna krets selektiv under en kortslutning? Nu kort sagt alla maskiner är avstängda, vilket skapar besvär. Tack
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
God eftermiddag, Marat. Din strömförsörjningskrets innehåller ett överdrivet antal maskiner och strider mot de grundläggande principerna för strömförsörjning.
Låt mig förklara: låt oss säga att den första, 50 ampere, är belägen i en transformatorstation, de andra 40 ampère är en introduktion till verkstadens växel. Sedan går två 25-ampere i följd - varför? Strömförsörjningskretsar från transformatorstationer möjliggör alltid slingdrivning av verkstadsfördelningspunkter eller installation av en grundfördelningspunkt, från vilken andra omkopplare matas via radiella ledningar.
Nästa fråga är där kortslutningar uppstår, i vilken del av kretsen? Utan specificitet kommer svaret att vara sämre än spådom på kaffegrunder.
Du måste uppgradera strömförsörjningskretsen, berätta om strömmarna K.Z. på delar av kretsen, kontrollera rätt val av maskininställningar.
Som ett alternativ för att lösa problemet - installation av säkringar, till exempel istället för en 50-amp automatisk maskin.