Vilken RCD-ingång kan läggas på 11 kW last?

Max
1
svaret
142
av visning

Välkommen! Berätta vilken RCD för att komma in kan läggas på ett privat hus på 98 kvm, som förbrukar 11 kW?

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Max.

    Troligtvis har ditt hus en enfasinmatning. För att välja RCD efter ström, som enheten kan hoppa över, måste du konvertera 11 kilowatt till ampère. Du ger inte sammansättningen av kraftkonsumenter, så du kan lita på medelvärdet för cos φ för stugor, lika med 0,9.

    Då kommer strömmen att vara lika med - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampère.

    Vanligtvis är en inledande RCD ett brandskydd, det vill säga den har en skyddsinställning på 100 eller 300 milliamp. För dig är det bästa alternativet en RCD för 100 milliamp med en nominell ström på 63 ampère. Den föregående "storleken" är 100 mA / 40 A, och den nästa är 100 mA / 100 ampère.

    Yandex.Market ger ut den billigaste (2350 rubel) italienska UZO "ABB FH202". Genom att ange frågan "enfas enfas 100 milliamp 63 ampere" får du andra alternativ.