Üç fazlı kısa devre seçiciliği
Üç fazlı bir devrede 4 adet üç fazlı devre kesici vardır, yüke en yakın (9 kW yük, bir kontaktör aracılığıyla açılır) 25 A devre kesici, 25 A sonra, 40 A arkasında ve 50 A giriş. Bu devreyi kısa devre sırasında nasıl seçici hale getirebilirim? Şimdi kısaca tüm makineler kapalıdır, bu da rahatsızlık yaratır. Teşekkür ederim
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
İyi günler, Marat. Güç kaynağı devreniz çok sayıda makine içeriyor ve güç kaynağının temel ilkelerine aykırı.
Açıklayayım: diyelim ki birincisi, 50 amper, bir trafo merkezinde yer alıyor, ikinci 40 amper, atölyenin santraline bir giriş. Sonra iki adet 25 amper ardışık olarak gider - neden? Trafo merkezlerinden gelen güç besleme devreleri, her zaman atölye dağıtım noktalarının döngüsel olarak güçlenmesini veya diğer dağıtım panellerinin radyal hatlarla beslendiği temel bir dağıtım noktasının kurulumunu sağlar.
Bir sonraki soru kısa devrelerin nerede oluştuğu, devrenin hangi kısmında? Özgüllük olmadan, cevap kahve telvesi üzerindeki kehanetten daha kötü olacaktır.
Güç kaynağı devresini yükseltmeniz, akımları K.Z. devrenin bölümlerinde, makinelerin ayarlarının doğru seçimini kontrol edin.
Sorunu çözmek için bir seçenek olarak - örneğin 50 amperlik bir makine yerine sigortaların kurulumu.