Кой прекъсвач да инсталирате? ABB B16 C или ABB B 20 C?
Добър ден! Проблемът е следният: в нова сграда от електрическото табло е положен провод 3x4 в пода за електрическа печка с напрежение 220 V. Има един контакт. Предвижда се свързване на автотрансформатора Shtil AT 220 / 100-1.0-50, тогава ще има усилвател 100-180 W + грамофон 50 W.
Въпросът е кой прекъсвач да инсталирате? В момента забелязах ABB B16 C и ABB B 20 C. Благодаря ви предварително.
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден, Александър.
Разбира се, по-добре е да зададете въпрос, за да нарисувате диаграма - графично изображение изключва интерпретацията.
Разбрах от въпроса ви: от 220 волтов щит се изпраща жица до изход. Електрическа печка и автотрансформатор са свързани към изхода през двоен / тройник. Машината, защитаваща автотрансформатора, е инсталирана пред автотрансформатора, тоест след тройника / двойника.
За допълнително дешифриране името на автотрансформатора - AT-220-100-1-50:
- AT - разбираемо;
- 220 волта - първично напрежение;
- 100 волта - вторичен;
- 1 kVA - номинална мощност, предавана от трансформатора;
- 50 херца - променлива честота.
Основният параметър за вас при избора на прекъсвач е мощността на трансформатора 1 kVA. Грубо казано, можете да предположите, че автотрансформаторът може да достави електричество на 1-киловат на приемници на мощност.
Токът, преминаващ през първичната намотка, се определя, както следва: 1000 вата / 220 волта = 4,5 А.
По този начин се нуждаете от всяка машина, която прекъсва тока по-голям от 4,5 А. Рейтингът на "ABB B16 C" е твърде голям, за "ABB B 20 C" дори повече. Всеки превключвател с оценка 4А е по-добър, например „ABB S201M 1P 4A“.
Ако все пак сте имали предвид защитата на проводника „електрически панел - изход“, то и машините, за които „се грижите“, също биха били подходящи. Нека обясня: например, алуминиев кабел AVVG 3 * 4, хвърлен през въздуха, минава 30 ампера. Хвърлен в пода ще пропусне 20% по-малко.