Добър ден Интересува се от въпроса за селективната работа на прекъсвачи и предпазители 0,4 и 10kV. Има 10 / 0,4 kV STP, от високата страна на който е инсталиран PRVT-10.

Потребителят не знае какво е инсталирано (автоматично или предпазител), но номиналните токове са известни. Какво защитно оборудване (автоматично или предпазител) е по-добре да поставите от ниската страна на трансформатора? И как да изберем правилната машина? Измислих как да избера предпазител.

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Василий Боруцки
    експерт

    Добър ден, Дмитрий. Прекъсвачи, предпазители, инсталирани веднага след изхода на ниско напрежение на трансформатора, прекъснаха късото съединение на шините - те спестяват трансформатора. Прекъсвачи, предпазители, инсталирани на изходящите захранващи устройства, изключват тези връзки, когато са претоварени или „спасяват“ оборудването на подстанцията в случай на късо съединение на изходящите кабели.

    При избора на автоматични устройства, предпазители за изходящи връзки, не трябва да се обръща внимание на състава на консуматорите на енергия. Тук основният фактор е номиналният ток на изходящия кабел, който доставя електроенергия на потребителя. Ръководейки се от номиналния ток на кабела, въздушната линия, изберете машината, предпазителя на най-близката горна стойност. Да речем, че кабелът In е 500 ампера, вземете машината с най-близкия номинален ток.

    Ако връзката захранва единични консуматори на високо напрежение - например помпа, която избира 70% от номиналния кабел, помислете за допустимите претоварвания. Оценката на машината ще трябва да се увеличи. Тук въпросът се решава чрез изчисление. По същия начин с предпазител.

    Съветвам да се даде предпочитание на прекъсвачи. Те гарантират най-добрата селективност - 8A машината винаги ще работи по-бързо от 6A машината. Предпазителите са по-трудни: те трябва да прескачат стъпка. Тоест, вмъкване 31А ще изгори по-бързо, отколкото вмъкване 50А, и вложка с междинна стойност 40А може да изпревари 31А.

басейни

помпи

затопляне