Кой difavtomat да изберете за изходящата група и електрическите уреди?

Руслан
1
отговорът
1135
Посещения

Добре дошли! Какъв тип RCD (difavtomat) трябва да се вземе на изходящата група и на отделни линии за електрически уреди - AC или A? Благодаря предварително!

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Василий Боруцки
    експерт

    Добър ден, Руслан.

    PUE препоръчва да инсталирате RCD за групови линии, доставящи контакти, предназначени за свързване на преносими консуматори на енергия. Преносимите PUE считат устройства, които се държат от потребителя по време на работа: електрически тренировки, лампи, други ръчни електроинструменти. RCD, защитаващ човек, работещ с преносим захранващ приемник, изключва линията, ако изолацията на инструмента е счупена или понижена.

    Вероятно под изходящата група имате предвид всички гнезда, които се използват за свързване на хладилника, климатика, микровълновата печка и друго неподвижно оборудване. Защитата на RCD изисква внимателен подход. Някои защитни устройства, инсталирани във входния щит, ще спестят цялото оборудване от пренапрежение. Други, инсталирани на "потенциално опасни изходящи линии", могат да "забележат" отслабената или счупена изолация, която заплашва с пожар, "да почувстват", че човек е изпаднал в стрес.

    RCD тип “A”, както PUE пише, следи и реагира на повреди, които причиняват пулсационни токове с променлив или друг характер. RCD тип "AC", изключете само променливи токове, причинени от течове през счупена изолация.

    Ако трябва „бързо“ да откриете необичайни пулсации на тока, генерирани например от пералня, поставете „A“. Ripple токовете също влияят на някои димери, телевизори и компютри.

    Окончателното заключение е следното: изберете RCD, решавайки от какво да спаси. Все още можете да четете тази статия, Отбелязвам, че структурирането на схемата за захранване на вила или апартамент улеснява избора на устройства за защита.

басейни

помпи