Какво да направите, ако машината избие, докато котелът работи?

Александър
1
отговорът
844
на гледане

Добър ден Когато котелът работеше, автоматична машина (32А) започна да избива. Когато водата се охлади, включете я - тя работи. След малко работа той отново избива. През последните дни избива веднага, когато се включи дори и с абсолютно студена вода. Защо така Кажи ми, моля те. Благодаря ви

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Василий Боруцки
    експерт

    Добър ден, Александър.

    Просто е невъзможно да се определи недвусмислено причината за прекъсвача от вашата информация. Ето защо ще приема, че захранването на къщата ви е еднофазно, а котелът е свързан с отварящ се щит на къщата, който има отваряща машина. Схемата е приложена след коментара.

    Чрез машина с рейтинг 32А можете да свържете бойлер с капацитет 7 киловата. Проверете мощността на вашия бойлер в паспорта. Ако тя е близо до 7 киловата, тогава подмяната на машината с превключвател с голям номинален ток - 40 ампера може да помогне.

    За да сте сигурни, че окабеляването към котела, самият котел работи, можете да експериментирате - свържете котела, заобикаляйки 32-амперния прекъсвач, след като изключите прекъсвача на входната верига. Когато включите, погледнете реакцията на брояча - ако дискът започне да се „върти“ лудо, това означава, че окабеляването към котела или самия котел е неизправно.

    Между другото, ако дискът на брояча е малко по-ускорен и прекъсвачът на входната верига се задържа, можете да прецените консумираната мощност от веригата на котлите на котлите (трябва да изчислите консумираната мощност, например за 5 минути. Умножавайки тази стойност с 12, получавате действителната мощност на котела. Сравнете факта с паспорта - може да се окаже, че машината малко липсва).

    Сред причините може да е повреда в окабеляването. Хвърлете временни казарми от машината 32А към котела - ако тази опция не причини изключване, тогава е виновно окабеляването. Ще трябва да го замените. Ако все още избие, виновен е котелът. Не препоръчвам сами да го ремонтирате.

    Между другото, машината 32А също може да е слаба връзка - преди всички експерименти, опитайте да я замените с подобна нова.

    Прикачени снимки:

басейни

помпи

затопляне