Трифазна селективност на късо съединение
В трифазна верига са инсталирани 4 трифазни прекъсвачи, като най-близкият до натоварването (натоварване от 9 кВт, включен чрез контактор) е прекъсвач с 25 А, 25 A след него, 40 A зад него и вход 50 A. Как мога да направя тази схема избирателна по време на късо съединение? Сега накратко всички машини са изключени, което създава неудобство. Благодаря ви
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден, Марат. Вашата верига за захранване съдържа прекомерен брой машини и противоречи на основните принципи на захранване.
Нека да обясня: нека да кажем, че първият, 50 ампера, се намира в подстанция, вторият 40 ампера е въведение в разпределителното табло на работилницата. Тогава два 25 ампера отиват последователно - защо? Електрическите вериги от подстанции винаги осигуряват захранващо захранване на разпределителните пунктове или инсталиране на основна разпределителна точка, от която други разпределителни устройства се захранват по радиални линии.
Следващият въпрос е къде възникват къси съединения, в коя част на веригата? Без конкретика, отговорът ще бъде по-лош от гадаенето на кафе основа.
Трябва да надстроите веригата на захранване, да преразказвате токовете K.Z. на секции от веригата проверете правилния избор на настройките на машините.
Като опция за решаване на проблема - инсталирането на предпазители например вместо 50-амперна автоматична машина.