Quina ha de ser la zona d’una caldera autònoma de gas?
Hola! Quina ha de ser la zona d’una caldera autònoma de gas? La superfície de la casa és de 150 metres quadrats, la caldera de 20-25 kW. A la sala de les calderes s’ubicaran dues calderes: gas i llenya.
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Bona tarda, Vladimir.
1 kW = 0,2 m3, amb una alçada del sostre a la sala de les calderes d'almenys 2,5 m. Independentment de la capacitat de la caldera, la capacitat cúbica ha de ser almenys de 15 m3. 25 kW * 0,2 m3 = 5 m3. Així, el mínim necessari de 15 m3 s’adapta a tu. Dividiu per l’alçada dels sostres 2,5 m (condicionalment, ja que no especifiqueu l’alçada real) = 6 m2.
Assegureu-vos de considerar la conveniència d’un funcionament continu. Proporcioneu l’espai necessari per al manteniment de l’escalfador d’aigua calenta i l’accessibilitat de cada caldera. No us oblideu del lloc d’emmagatzematge de la quantitat mínima de combustible a una distància de seguretat de la caldera. No sempre complir l’espai mínim requerit és suficient per a la comoditat diària.