No augmenta la pressió: es desplaça la vàlvula de relleu
Hola Tinc una caldera de doble circuit de paret Immergaz. Ara la pressió és de 0,5. Quan intento afegir aigua, en algun lloc després de 5-10 segons després que l’aigua entri al sistema (murmuri característic), la vàlvula d’alleujament funciona ... i en conseqüència no puc augmentar la pressió. Com ser
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Hola En primer lloc, heu de comprovar el pressionador de seguretat de la vostra caldera. Al diagrama que adjunto es troba al número 13. Comproveu també el funcionament del commutador de pressió de la instal·lació, núm. 17, al circuit.
Si durant la verificació d’aquests dos relés no es detecten cap mal funcionament, el problema es troba en la pròpia vàlvula que descarrega aigua. És possible que es trenqui i, per tant, no respongui correctament a l’augment de la pressió del sistema, deixant-lo caure, considerant-lo erròniament excessiu. Però molt probablement, la causa del problema està en un dels relés, el número 13 o el número 17 del circuit.