Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία;

Εντοχβσίν
2
η απάντηση
214
απόψεις

Γεια σας Θέλω να βελτιώσω το κλίμα σε τυπικά νηπιαγωγεία και σχολεία. Τα μαθήματα είναι γεμάτα, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων υπερβαίνει τον κανόνα.

Είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα τροφοδοσίας για παράθυρα σε όλα τα παράθυρα ή να εγκαταστήσετε μια οροφή ή έναν τοίχο συσκευής εξαερισμού κασέτας; Ποιο είναι καλύτερο; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των λύσεων;

Ευχαριστώ!

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Enkhtuvshin. Αρχικά, πρέπει να καταλάβετε πόσο γεμάτο.

    Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες SanPiN και SNiP 31-06-2009. Υπολογίζεται σύμφωνα με έναν απλό τύπο - σύμφωνα με τις απαιτήσεις, η ανταλλαγή αέρα για έναν μαθητή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 16 m3 / ώρα. Δηλαδή 30 μαθητές x 16 m3 / ώρα = 480 m3 / ώρα συν ένας δάσκαλος πρέπει να προστεθεί.

    Ανάλογα με το φορτίο ανά ενήλικα:
    - τουλάχιστον 25 m3 / ώρα ·
    - κατά μέσο όρο 45 m3 / ώρα.

    Θα προχωρήσουμε από τουλάχιστον 480 m3 / ώρα + 25 m3 / ώρα = 505 m3 / ώρα.

    Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε την καμπύλη της τάξης. Σε παλιά σχολεία σοβιετικής κατασκευής, η τάξη είναι πολύ διαφορετική, μπορεί να είναι από 38 m2 έως 65 m2. Θα προχωρήσουμε από το γεγονός ότι η επιφάνεια μιας κατηγορίας είναι 50 m2 και το ύψος της οροφής είναι 3,3 μέτρα. Η ένταση είναι 50 * 3,3 = 165 m3.

    Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισοτιμία αέρα ανά ώρα 505 m3 / ώρα: 165 m3 = 3. Δηλαδή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τρεις φορές αντικατάσταση αέρα εντός μίας ώρας.

    —————
    Τι μπορεί να γίνει:

    1. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα τροφοδοσίας για παράθυρα σε όλα τα παράθυρα. Για σαφήνεια, δείτε το σχ. 1. Υπό ιδανικές συνθήκες, μια βαλβίδα τροφοδοσίας παραθύρου αντικαθιστά 40 m3 / h. Ας υποθέσουμε ότι σε μια τάξη υπάρχουν τρία παράθυρα και και τα τρία παράθυρα με φτερά. 3 φτερά * 40 m3 / ώρα = 120 m3 / ώρα. Και χρειαζόμαστε 505 m3 / ώρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι κατάλληλη για δεδομένα πηγής υπό όρους.

    2. Τοποθετήστε την οροφή ή τον τοίχο της μονάδας εξαερισμού κασέτας. Με την άμεση έννοια, η συσκευή εξαερισμού κασέτας είναι ένα φίλτρο που είναι εγκατεστημένο σε έναν υπάρχοντα αγωγό τροφοδοσίας ή εξαερισμού. Το σχήμα 2, απεικονίζεται σαφώς για κατανόηση. Μου φαίνεται ότι εννοώ το σύστημα τροφοδοσίας και εξάτμισης, που καλείται μερικές φορές recuperator. Σε αυτήν την περίπτωση, απλώς επιλέξτε το μοντέλο της απαιτούμενης ισχύος. Υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις: από απλούστερες έως πολυλειτουργικές. Ένα από τα πιο απλά στο σχήμα. 3.

    Ακόμα και στα πιο οικονομικά μοντέλα, ο αέρας μπαίνει στο δωμάτιο με προθέρμανση.Κατά την αγορά, δώστε προσοχή στο εύρος των θερμοκρασιών λειτουργίας, εστιάζοντας στο κλίμα στην περιοχή σας. Είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στην ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η εγκατάσταση διαρκεί περισσότερο από μία ώρα και προκαλεί ελάχιστη ζημιά στην επισκευή. Οι τιμές ξεκινούν από 12.000 ρούβλια.

    Ως αποτέλεσμα. Για οικονομική σκοπιμότητα, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί για κάθε δωμάτιο, σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα. Με βάση τα ληφθέντα δεδομένα, είναι πολύ πιθανό να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα τροφοδοσίας, η οποία θα είναι η φθηνότερη επιλογή. Εάν πρέπει να εγκαταστήσετε ένα recuperator, θα κατανοήσετε καθαρά την απαιτούμενη ισχύ και θα προσαρμόσετε σωστά τον απαραίτητο προϋπολογισμό.

    Επιπλέον, σας συμβουλεύω να διαβάσετε τα άρθρα στον ιστότοπό μας εγκαταστάσεις αναγκαστικού αέρα και καυσαερίων και αερισμός ανακυκλοφορίας.

    Καλή τύχη

    Συνημμένες φωτογραφίες:
  2. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Enkhtuvshin. Θα συμπληρώσω την απάντηση του Alexey με καλά νέα - σήμερα το τμήμα των ανεμιστήρων χαμηλής απόδοσης έχει επεκταθεί από βιομηχανικούς και ημι-βιομηχανικούς ανακτητές. Για παράδειγμα, το "PRANA-200C" παρέχει ωριαία παροχή / εξάτμιση ίση με 235/220 κυβικά μέτρα αέρα (τα χαρακτηριστικά δίνονται στο στιγμιότυπο οθόνης). Η τιμή ενός τέτοιου ανακτητή είναι ₽39.000.

    Οι προγραμματιστές του έργου πιθανότατα θα σχεδιάσουν παραδοσιακό αερισμό με ψευδοροφές που καλύπτουν τους γαλβανισμένους αγωγούς αέρα. Επομένως, θέλω να σας προειδοποιήσω - υπάρχουν διαπερατοί από υφαντικούς αγωγούς αέρα που δεν δημιουργούν βυθισμένο εφέ - εκπέμπουν καθαρό αέρα σε όλο το μήκος (συνημμένο στιγμιότυπο οθόνης). Εάν τα εφαρμόσετε, δεν απαιτείται αναρτημένη οροφή που μειώνει την ένταση του δωματίου.

    Συνημμένες φωτογραφίες: