Ποιοι είναι οι κανόνες για την εγκατάσταση θερμοσιφώνων για την εισαγωγή αέρα;
Καλημέρα! Στην αίθουσα παραγωγής στον θάλαμο εξαερισμού, εγκαταστάθηκε μια μονάδα παροχής αέρα με ηλεκτρικούς θερμαντήρες. Οι εργολάβοι παρατήρησαν ότι δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδας χειρισμού αέρα με ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, μόνο με βάση το νερό. Πες μου, παρακαλώ, υπάρχουν τέτοιοι κανόνες; Απαιτείται επειγόντως!
Σχόλια επισκεπτών
Προσθέστε ένα σχόλιο
Καλησπέρα Λίγες πληροφορίες για το θέμα σας. Δεν βρήκα ούτε ένα κανονιστικό έγγραφο που να απαγορεύει την άμεση εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαντήρων, αλλά υπάρχουν πολλές πράξεις που ρυθμίζουν την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικά δωμάτια. Δηλαδή, δεν μπορούμε απλώς να πάρουμε και να τοποθετήσουμε τη συσκευή ηλεκτρικής θέρμανσης όπου θέλουμε και με τον τρόπο που θέλουμε. Πιθανότατα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι «εργολάβοι» ολοκληρώνουν την ιδέα σας.
Για παράδειγμα, γυρίζουμε στο SP 31-110-2003 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:
«15.2 Οι ακόλουθοι τύποι συσκευών θέρμανσης επιτρέπονται για σταθερά ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης για κτίρια: ψυγεία ξηρού και λαδιού χαμηλής θερμοκρασίας, κατανεμημένες συσκευές θέρμανσης, ηλεκτρικοί θερμαντήρες ανεμιστήρων, ηλεκτρικοί φούρνοι αποθήκευσης, καλώδια θέρμανσης, δομικά στοιχεία κτιρίων με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. Οι θερμαντήρες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πυρασφάλειας. "
Δηλαδή, εάν έχετε τέτοια πιστοποιητικά, όπως βλέπετε, έχετε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε. Όμως, καθαρά θεωρητικά. Δεν γνωρίζουμε πώς το έχετε στην παραγωγή, αλλά υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις εγκατάστασης.
Ας δούμε ξανά την κοινή επιχείρηση:
«15.8 Οι συσκευές θέρμανσης πρέπει να βρίσκονται σε μη εύφλεκτες δομές κτιρίων. Επιτρέπεται η θέση των θερμαντήρων σε εύφλεκτες οικοδομικές κατασκευές, υπό την προϋπόθεση ότι ένα στρώμα μη καύσιμου θερμομονωτικού υλικού είναι εγκατεστημένο μεταξύ του θερμαντήρα και της δομής. Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να βρίσκονται κυρίως κάτω από τα ανοίγματα των παραθύρων.
15.9 Οι συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 75 ° C θα πρέπει να περιφράσσονται με κιγκλιδώματα από μη εύφλεκτα υλικά ή άλλα μέτρα σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμόζονται για να αποφεύγεται η επαφή ή η τοποθέτηση οικιακών ειδών απευθείας στη συσκευή.
15.10 Στα σχέδια ηλεκτρικών συστημάτων παροχής θερμότητας, αναφέρονται τα μεγέθη των συσκευών θέρμανσης, οι μέθοδοι εγκατάστασης και στερέωσής τους.
15.11 Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας των στοιχείων του ηλεκτρικού συστήματος παροχής θερμότητας στο πιο θερμαινόμενο μέρος σε κανονική λειτουργία δεν πρέπει να υπερβαίνει, ° C:
Συσκευή θέρμανσης - 85.
Μόνωση καλωδίων - 65.
Θερμοσίφωνας - 90.
15.12 Σε χώρους δημόσιων κτιρίων εξοπλισμένων με αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτόματη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής θερμότητας όταν είναι ενεργοποιημένα τα συστήματα πυρόσβεσης.
15.13 Η απόσταση από ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης έως καύσιμα υλικά G2-G4 πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3 m. "
Και ούτω καθεξής, μπορείτε εύκολα να βρείτε μόνοι σας έγγραφα Υπάρχουν πολλά από αυτά - SNIP, GOST, PB. Ακριβώς έτσι, ο ανάδοχος δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ιδιότροπος. Αλλά εδώ μαντεύουμε για τα καφέ, δεν γνωρίζουμε τι είδους δωμάτιο έχετε εκεί, τι μεγέθη, τι παράγετε, τι σχέδιο. Είτε μας διαφωτίστε λεπτομερώς στα σχόλια είτε ζητήστε από τον ανάδοχο να τεκμηριώσει την αξίωσή σας.
Καλή τύχη