Καλησπέρα Ξοδεύω αέριο σε ένα αρχοντικό. Ο λέβητας στέκεται στο διάδρομο, όπου υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο 2 x 2 μ. + Παράθυρο 0,7 x 1,5 μ. Υπάρχει ένας ομοαξονικός σωλήνας. Πρέπει να κάνω έναν άλλο αγωγό εξαερισμού; Ευχαριστώ

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Γεια σας. Για ομοαξονικές καμινάδες, έχουμε πολύ λίγα σημεία ασαφής στα SNiPs, PPB και SP, αλλά στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία τι είδους καμινάδα έχετε εκεί, οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες για το σχεδιασμό λεβητοστασίων.

    Η ομοαξονική καμινάδα, φυσικά, έχει έναν ξεχωριστό αγωγό για τον εξαερισμό τροφοδοσίας, αλλά αυτό δεν το τοποθετεί ως εξοπλισμό που αντικαθιστά επιτυχώς τις απαιτούμενες παραμέτρους αερισμού.

    Το έργο χωρίς εξαερισμό είναι έτοιμο για εσάς, καθώς απευθυνόμαστε στο κανονιστικό έγγραφο - SP 60.13330.2012 Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός. Ενημερωμένη έκδοση του SNiP 41-01-2003, παράγραφος 6.6 Ατομικά συστήματα παροχής θερμότητας.

    Χρειαζόμαστε τις παραγράφους 6.5.8 και 6.6.4, οι οποίες δείχνουν ότι σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός αερίου, θα πρέπει να υπάρχει μηχανικός εξαερισμός και φυσικός ή μηχανικός αερισμός. Και αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι θα υπάρχει αρκετός εξαερισμός από το coaxil, διαβάζουμε το 6.6.4, όπου γράφεται ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται ένα εξωτερικό σύστημα παροχής αέρα για την καύση καυσίμου και γενικό εξαερισμό.

    Σε γενικές γραμμές, είναι παράξενο που κάνετε αυτήν την ερώτηση. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής θερμότητας σύμφωνα με την TU πραγματοποιείται από ειδικούς που σίγουρα θα σας συμβουλεύσουν πώς να κάνετε τα πάντα σωστά. Μην αμφιβάλλετε για την ικανότητα των πλοιάρχων, δεν θα σας συμβουλέψουν άσχημα εάν επαληθευτεί ο οργανισμός.

    Σχεδόν όλοι οι κανόνες για τα συστήματα διανομής αερίου σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών είναι λογικοί και δικαιολογημένοι σε κάθε περίπτωση.