Selectividad trifásica de cortocircuito
En un circuito trifásico hay 4 disyuntores trifásicos instalados, el más cercano a la carga (carga de 9 kW, activada mediante un contactor) es un disyuntor de 25 A, 25 A después, 40 A detrás y una entrada de 50 A. ¿Cómo puedo hacer que este circuito sea selectivo durante un cortocircuito? Ahora en resumen Todas las máquinas están apagadas, lo que crea inconvenientes. Gracias
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Buenas tardes, Marat. Su circuito de fuente de alimentación contiene un número excesivo de máquinas y es contrario a los principios básicos de la fuente de alimentación.
Permítanme explicar: digamos que el primero, 50 amperios, está ubicado en una subestación, el segundo 40 amperios es una introducción a la centralita del taller. Entonces dos 25 amperios van secuencialmente, ¿por qué? Los circuitos de alimentación de las subestaciones siempre proporcionan alimentación de bucle de los puntos de distribución del taller o la instalación de un punto de distribución básico, desde el cual se alimentan otros interruptores a través de líneas radiales.
La siguiente pregunta es ¿dónde ocurren los cortocircuitos, en qué parte del circuito? Sin especificidad, la respuesta será peor que la adivinación en posos de café.
Debe actualizar el circuito de alimentación, volver a contar las corrientes K.Z. en secciones del circuito, verifique la selección correcta de la configuración de las máquinas.
Como una opción para resolver el problema: instalar fusibles, por ejemplo, en lugar de una máquina automática de 50 amperios.