Hei Minulle tarjotaan laittaa koaksiaalinen savupiippu (vaaka) kaasukattilalle (kaksikerroksisen talon 1. kerros ullakolla). Normien (SP) mukaan savupiipulle tarvitset 500 mm katon yläpuolella, missään standardissa ei ole löydetty poikkeusta koaksiaalipiippoihin.

Onko olemassa asiakirja, joka voidaan esittää palomiehille ja kaasualan työntekijöille? Kiitos

Vierailijoiden kommentit
  1. Vladimir

    Hei

    Tarkkojen standardien ja SNiP: n suhteen sinun on käännyttävä asiantuntijoiden puoleen, jotka laativat projektin ottaen huomioon kaikki voimassa olevat säännöt. Lisäksi samat kaasualan työntekijät voivat saada neuvoja.

    SNiP: ssä voin antaa yksinkertaisen kaavion esimerkille.

    Liitetyt valokuvat:
  2. asiantuntija
    Evgenia Kravchenko
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää Koaksiaalipiippuja varten on olemassa normatiivinen asiakirja, vaikka se on edelleen kelluva, suositeltava, mutta silti, se on olemassa ja se sijaitsee yhteisyrityksessä, jota olet todennäköisesti jo tutkinut useita kertoja, etkä vain kiinnittänyt huomiota sovelluksiin.

    SP 42-101-2003 "Yleiset säännökset metalli- ja polyeteeniputkien kaasunjakelujärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta" - tässä se on, tämä on hankala asiakirja, tarkastelemme liitettä "G".

    Kohdasta D.20 luimme, että palamistuotteiden poisto ulkoseinien läpi ilman pystysuoraa kanavaa on sallittu, jos siellä on suljettu palamiskammio ja laite tämän tuotteen pakotettua poistamista varten ilmakehään.

    D.21 - täällä meille kerrotaan, että on välttämätöntä noudattaa rakenteen valmistaneen yrityksen kaasua käyttävien laitteiden asennusohjeita (luonnollisesti kaikilla sertifikaateilla), mutta huomio! Seuraavien pakollisten standardien noudattaminen:

    - 2,0 m maanpinnasta;
    - 0,5 m vaakatasossa ikkunoihin, oviin ja avoimiin tuuletusaukkoihin (ritiliin);
    - 0,5 m ikkunoiden, ovien ja tuuletusristikoiden yläreunan yläpuolella;
    - 1,0 m pystysuunnassa ikkunoihin, kun asetat reikiä niiden alle.

    Ilmoitetut etäisyydet eivät koske ikkunoiden aukkoja, jotka on täytetty lasiesineillä. Kanava-aukkojen sijoittaminen rakennusten julkisivulle tuuletusritilän alle ei ole sallittua. Pienin etäisyys rakennuksen julkisivun kahden kanava-aukon välillä tulisi olla vähintään 1,0 m vaakatasossa ja 2,0 m pystysuunnassa.Kun sijoitat savukanavan katoksen, parvekkeiden ja karniisien alle rakennuksen katolle, kanavan tulisi ylittää säteen R kuvaama ympyrä (kuva D.2).