Paine ei nouse - paineventtiili laukeaa

Vladimir
1
vastaus
99
käyntiä

Hei Minulla on seinälle asennettava kaksipiirinen kattila Immergaz. Nyt paine on 0,5. Kun yritän lisätä vettä, jossain 5-10 sekunnin kuluttua siitä, kun vesi on tullut järjestelmään (ominainen nurina), paineventtiili toimii ... ja sen vuoksi en voi nostaa painetta. Kuinka olla

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Amir Gumarov
    asiantuntija

    Hei Ensinnäkin sinun on tarkistettava kattilan turvapainekytkin. Liitetyssä kaaviossa se sijaitsee numerossa 13. Tarkista myös piirin asennuspainekytkimen nro 17 toiminta.

    Jos näiden kahden releen varmennuksen aikana ei havaita toimintahäiriöitä, ongelma on itse venttiilissä, joka tyhjentää vettä. On mahdollista, että se rikkoutui ja siksi ei reagoi oikein järjestelmän paineen nousuun pudottamalla sitä pitäen sitä virheellisesti liiallisena. Mutta todennäköisimmin ongelman syy on yksi releistä, nro 13 tai nro 17 piirissä.

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming