Welke stroomonderbreker moet ik installeren? ABB B16 C of ABB B 20 C?

Alexander
1
het antwoord
1066
weergaven

Hallo! Het probleem is dit: in een nieuw gebouw van het elektrische paneel wordt een 3x4 draad in de vloer gelegd voor een elektrische kachel van 220 V. Er is één stopcontact. Het is de bedoeling om de Shtil AT 220 / 100-1.0-50 step-down autotransformer aan te sluiten, dan komt er een 100-180 W versterker + een 50 W draaitafel.

De vraag is welke stroomonderbreker moet worden geïnstalleerd? Op dit moment zag ik ABB B16 C en ABB B 20 C. Bij voorbaat dank.

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Vasily Borutsky
    Deskundige

    Goedemiddag, Alexander.

    Het is natuurlijk beter om een ​​vraag te stellen om een ​​diagram te tekenen - een grafische afbeelding sluit interpretatie uit.

    Ik begreep het uit je vraag: er werd een draad van een 220 volt schild naar een stopcontact gestuurd. Een elektrisch fornuis en een autotransformator zijn via een dubbel / T-stuk op het stopcontact aangesloten. De machine die de autotransformator beschermt, wordt vóór de autotransformator geïnstalleerd, dat wil zeggen na de tee / double.

    Voor verdere ontcijfering van de naam van de autotransformator - AT-220-100-1-50:
    - AT - begrijpelijk;
    - 220 volt - primaire spanning;
    - 100 volt - secundair;
    - 1 kVA - nominaal vermogen overgedragen door de transformator;
    - 50 Hertz - AC-frequentie.

    De belangrijkste parameter voor u bij het kiezen van een stroomonderbreker is het transformatorvermogen van 1 kVA. Grofweg kun je ervan uitgaan dat een autotransformator elektriciteit kan leveren aan een set vermogensontvangers van 1 kilowatt.

    De stroom die door de primaire wikkeling loopt, wordt als volgt bepaald: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.

    U hebt dus elke machine nodig die de stroom groter dan 4,5 A afsnijdt. De beoordeling van "ABB B16 C" is te groot, voor "ABB B 20 C" nog meer. Elke schakelaar van 4A is beter, bijvoorbeeld "ABB S201M 1P 4A".

    Als u desalniettemin de bescherming van de draad "elektrisch paneel - stopcontact" bedoelde, dan zouden de machines die u "verzorgde" ook geschikt zijn. Laat me het uitleggen: bijvoorbeeld een aluminium kabel AVVG 3 * 4, door de lucht gegooid, passeert 30 ampère. In de vloer gegooid, mist 20% minder.