Goedemiddag Vertel me alsjeblieft hoeveel transformatorolie nodig is voor een 35 kV oliebeveiligingsschakelaar per jaar?

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Alexey Dedyulin
    Deskundige

    Hallo. De vraag is duidelijk, maar sommige gegevens zijn niet voldoende om een ​​exact antwoord te schrijven. Hier moet u rekening houden met het type apparatuur en de capaciteit van het oliesysteem.

    Alles wordt echter geregeld door GOST, daarom voeg ik een tabel bij waarin de gegevens worden weergegeven over het verbruik van transformatorolie voor olieschakelaars, afhankelijk van het type apparatuur en de capaciteit van het oliesysteem. U vindt eenvoudig uw olie-automaatmodel in de tabel en ontdek de stroomgegevens.

    Bijgevoegde foto's:
  2. Deskundige
    Vasily Borutsky
    Deskundige

    Goedemiddag, Elena.

    De jaarlijkse olievraag wordt bepaald door de bedrijfsintensiteit van de olieschakelaar. Hoe meer commutatie - noodstop, operationeel schakelen - hoe sneller de oliebron wordt geproduceerd (het verandert de chemisch-fysische eigenschappen onder invloed van een elektrische boog - de resulterende oxiden, grafietverontreinigingen, verminderen de isolatie).

    Het paspoort van de olieschakelaar bevat het maximale aantal schakelingen, gevolgd door een volledige olieverversing. Wanneer de commutaties de piekwaarde naderen, begint het bedienend personeel de kleur van de olie zorgvuldig te controleren - het kan nodig zijn om deze te vervangen vóór de tijd die in het paspoort is gespecificeerd.

    Meestal, bij het plannen van het jaarlijkse olieverbruik, laten specialisten zich leiden door de statistieken van voorgaande jaren, en beoordelen ze de waarschijnlijkheid van toename / afname van de schakelactiviteit van specifieke verbindingen.

    Aanzienlijk kleinere olievolumes zijn nodig na condensaatafvoeren in de lente en de herfst, met ongeplande bijvullen tijdens bedrijf (lekkage, productie, temperatuurdaling). Screenshots van PTEP - bijgevoegd.