Goedemiddag Toen de ketel werkte, begon een automatische machine (32A) uit te slaan. Als het water is afgekoeld, zet u het aan - het werkt. Na wat werk klopt hij weer. De afgelopen dagen slaat het onmiddellijk uit wanneer het wordt ingeschakeld, zelfs met absoluut koud water. Waarom zo Vertel me alsjeblieft. Dank je wel

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Vasily Borutsky
    Deskundige

    Goedemiddag, Alexander.

    Het is simpelweg onmogelijk om ondubbelzinnig de oorzaak van de werking van de stroomonderbreker vast te stellen op basis van uw informatie. Daarom ga ik ervan uit dat de stroomtoevoer van uw huis eenfasig is en dat de ketel is aangesloten op een openend huisscherm met een openingsmachine. Het schema is bijgevoegd na de opmerking.

    Via een machine met een vermogen van 32A sluit je een cv-ketel aan met een vermogen van 7 kilowatt. Controleer de kracht van uw ketel op het paspoort. Als het bijna 7 kilowatt is, kan het vervangen van de machine door een schakelaar met een grote nominale stroom - 40 ampère helpen.

    Om ervoor te zorgen dat de bedrading naar de ketel, de ketel zelf werkt, kunt u experimenteren - sluit de ketel aan zonder de stroomonderbreker van 32 ampère, na het loskoppelen van de ingangsstroomonderbreker. Als je aanzet, kijk dan naar de reactie van de teller - als de schijf waanzinnig begint te "draaien", betekent dit dat de bedrading naar de ketel of de ketel zelf defect is.

    Trouwens, als de tellerschijf enigszins wordt versneld en de ingangsstroomonderbreker werkt, kunt u het stroomverbruik van de bedrading ketelketen schatten (u moet het verbruikte vermogen berekenen, bijvoorbeeld in 5 minuten. Als u deze waarde met 12 vermenigvuldigt, krijgt u het werkelijke ketelvermogen. Vergelijk het feit met het paspoort - het kan blijken dat de machine een beetje ontbreekt).

    Een van de redenen kan een bedradingsfout zijn. Gooi tijdelijke kazernes van de 32A-machine naar de ketel - als deze optie geen uitschakeling veroorzaakt, is de bedrading de schuldige. Zal het moeten vervangen. Als het nog steeds uitvalt, dan is de ketel de schuldige. Ik raad af om het zelf te repareren.

    Trouwens, de 32A-machine kan ook een zwakke schakel zijn - probeer voor alle experimenten deze te vervangen door een vergelijkbare nieuwe.