Welke beschermingsmiddelen moet je aan de lage kant van de transformator plaatsen?
Goedemiddag Geïnteresseerd in de kwestie van selectieve werking van stroomonderbrekers en zekeringen van 0,4 en 10 kV. Er is een 10 / 0,4 kV STP, aan de hoge kant is een PRVT-10 geïnstalleerd.
De consument weet niet wat er is geïnstalleerd (automatisch of zekering), maar de nominale stromen zijn bekend. Welke beschermende uitrusting (automatisch of zekering) kan ik beter aan de lage kant van de transformator plaatsen? En hoe kies je de juiste machine? Ik ben erachter gekomen hoe ik een lont moet kiezen.
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Goedemiddag, Dmitry. Stroomonderbrekers, zekeringen die onmiddellijk na de laagspanningsuitgang van de transformator zijn geïnstalleerd, hebben de kortsluiting op de rails verbroken - ze redden de transformator. Stroomonderbrekers, zekeringen die zijn geïnstalleerd op de uitgaande feeders, verbreken deze verbindingen wanneer ze overbelast zijn of "red" de onderstationapparatuur in geval van kortsluiting op de uitgaande kabels.
Bij het kiezen van automatische machines, zekeringen voor uitgaande verbindingen, moet men niet letten op de samenstelling van stroomverbruikers. Hier is de belangrijkste factor de nominale stroom van de uitgaande kabel die elektriciteit levert aan de consument. Geleid door de nominale stroom van de kabel, bovenleiding, kies de machine, de zekering met de dichtstbijzijnde hoogste classificatie. Laten we zeggen dat de kabel in 500 ampère is, pak de machine op met de dichtstbijzijnde nominale stroom.
Als de verbinding enkele hoogspanningsverbruikers voedt, bijvoorbeeld een pomp die 70% van de kabelwaarde selecteert, moet u rekening houden met de toegestane overbelasting. De beoordeling van de machine moet worden verhoogd. Hier wordt het probleem opgelost door berekening. Zo ook met een zekering.
Ik adviseer om de voorkeur te geven aan stroomonderbrekers. Ze garanderen de beste selectiviteit - de 8A-machine werkt altijd sneller dan de 6A-machine. Zekeringen zijn moeilijker: ze moeten over een stap springen. Dat wil zeggen, insert 31A zal sneller branden dan insert 50A en een insert met een tussenliggende waarde van 40A kan 31A voorlopen.