Driefasige kortsluitingselectiviteit

Marat
1
het antwoord
90
weergaven

In een driefasig circuit zijn 4 driefasige stroomonderbrekers geïnstalleerd, het dichtst bij de belasting (9 kW belasting, ingeschakeld via een schakelaar) is een 25 A stroomonderbreker, 25 A erna, 40 A erachter en een ingang 50 A. Hoe kan ik dit circuit selectief maken tijdens een kortsluiting? Nu in het kort alle machines zijn uitgeschakeld, wat overlast veroorzaakt. Dank je wel

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Vasily Borutsky
    Deskundige

    Goedemiddag, Marat. Uw voedingscircuit bevat een te groot aantal machines en is in strijd met de basisprincipes van voeding.

    Laat me het uitleggen: laten we zeggen dat de eerste, 50 ampère, zich in een onderstation bevindt, de tweede 40 ampère is een inleiding tot het schakelbord van de werkplaats. Dan gaan twee 25-ampère opeenvolgend - waarom? Voedingscircuits van onderstations zorgen altijd voor lusvoeding van werkplaatsdistributiepunten of installatie van een basisdistributiepunt, van waaruit andere schakelaars via radiale lijnen worden gevoed.

    De volgende vraag is waar kortsluiting optreedt, in welk deel van het circuit? Zonder specificiteit zal het antwoord slechter zijn dan waarzeggerij op koffiedik.

    U moet het voedingscircuit upgraden, de stromen K.Z. controleer op secties van het circuit de juiste selectie van de instellingen van de machines.

    Als een optie om het probleem op te lossen - bijvoorbeeld de installatie van zekeringen in plaats van een automatische machine van 50 ampère.