Jak poprawić jakość powietrza w przedszkolach i szkołach?
Witam Chcę poprawić klimat w standardowych przedszkolach i szkołach. Zajęcia są pełne, tj. liczba osób przekracza normę.
Czy lepiej jest zainstalować zawór zasilający do okien we wszystkich oknach, czy zainstalować kasetowe urządzenie wentylacyjne na suficie lub ścianie? Który jest lepszy? Jakie są zalety i wady tych rozwiązań?
Dziękuję
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dzień dobry, Enkhtuvshin. Początkowo musisz zrozumieć, jak zatłoczone.
Obliczenia są wykonywane zgodnie z instrukcjami SanPiN i SNiP 31-06-2009. Oblicza się go według prostej formuły - zgodnie z wymaganiami wymiana powietrza dla jednego studenta nie powinna być niższa niż 16 m3 / godzinę. Tj. 30 uczniów x 16 m3 / godzinę = 480 m3 / godzinę plus jeden nauczyciel.
W zależności od obciążenia na osobę dorosłą:
- co najmniej 25 m3 / godzinę;
- średnio 45 m3 / godzinę.
Będziemy kontynuować od minimum 480 m3 / godzinę + 25 m3 / godzinę = 505 m3 / godzinę.
Teraz musimy obliczyć kubaturę klasy. W starych szkołach radzieckich powierzchnia klas jest bardzo różna, może wynosić od 38 m2 do 65 m2. Zaczniemy od tego, że powierzchnia jednej klasy wynosi 50 m2, a wysokość sufitu wynosi 3,3 metra. Objętość wynosi 50 * 3,3 = 165 m3.
Obliczamy niezbędną szybkość wymiany powietrza na godzinę 505 m3 / godzinę: 165 m3 = 3. Oznacza to, że trzykrotne przemieszczenie powietrza powinno nastąpić w ciągu godziny.
—————
Co można zrobić:
1. Zainstaluj zawór zasilający do okien we wszystkich oknach. Dla jasności patrz rys. 1. W idealnych warunkach jeden zawór okienny zastępuje 40 m3 / h. Załóżmy, że w jednej klasie są trzy okna i wszystkie trzy okna ze skrzydłami. 3 skrzydła * 40 m3 / godz. = 120 m3 / godz. Potrzebujemy 505 m3 / godzinę. Ta opcja nie jest odpowiednia dla warunkowych danych źródłowych.
2. Zainstaluj sufitowy lub ścienny moduł wentylacyjny kasety. W bezpośrednim sensie kasetowe urządzenie wentylacyjne jest filtrem, który jest zainstalowany na istniejącym kanale wentylacyjnym nawiewnym lub wywiewnym. Rycina 2 jest wyraźnie przedstawiona dla zrozumienia. Wydaje mi się, że mam na myśli układ zasilania i wydechowy, czasami nazywany rekuperatorem. W takim przypadku wybierz model wymaganej mocy. Istnieje wiele modyfikacji: od prostszego do wielofunkcyjnego. Jedna z najprostszych na ryc. 3)
Nawet w najbardziej budżetowych modelach powietrze dostaje się do rozgrzanego pomieszczenia.Kupując, zwróć uwagę na zakres temperatur roboczych, koncentrując się na klimacie w Twojej okolicy. Ważne jest, aby zwracać uwagę na minimalną temperaturę roboczą. Instalacja zajmuje nie więcej niż godzinę i powoduje minimalne uszkodzenie naprawy. Ceny zaczynają się od 12 000 rubli.
W rezultacie Ze względów ekonomicznych należy obliczyć dla każdego pokoju, postępując zgodnie z powyższym przykładem. Na podstawie uzyskanych danych całkiem możliwe jest zainstalowanie zaworu zasilającego, który będzie najtańszą opcją. Jeśli musisz zainstalować rekuperator, zrozumiesz wymaganą moc i odpowiednio dostosujesz niezbędny budżet.
Ponadto radzę przeczytać artykuły na naszej stronie internetowej instalacje wentylacyjne i wyciągowe i wentylacja recyrkulacyjna.
Powodzenia
Dzień dobry, Enkhtuvshin. Uzupełnię odpowiedź Aleksieja dobrymi wiadomościami - dziś segment wentylatorów o niskiej wydajności jest poszerzony o rekuperatory przemysłowe i półprzemysłowe. Na przykład „PRANA-200C” zapewnia godzinowy dopływ / wylot równy 235/220 metrom sześciennym powietrza (charakterystyka jest podana na zrzucie ekranu). Cena jednego takiego rekuperatora wynosi 39 000 ₽.
Twórcy projektu prawdopodobnie zaprojektują tradycyjną wentylację z podwieszanymi sufitami pokrywającymi ocynkowane kanały powietrzne. Dlatego chcę cię ostrzec - istnieją przepuszczalne dla powietrza kanały powietrzne, które nie powodują efektu przeciągu - wydzielają świeże powietrze na całej długości (załączony zrzut ekranu). Jeśli je zastosujesz, sufit podwieszany, który zmniejsza objętość pomieszczenia, nie jest wymagany.