Jakie są normy dotyczące instalowania nagrzewnic powietrza na wlocie powietrza?
Dzień dobry W hali produkcyjnej w komorze wentylacyjnej zainstalowano zasilacz powietrza z nagrzewnicami elektrycznymi. Kontrahenci zauważyli, że centrali wentylacyjnej z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza nie można w ogóle zainstalować, tylko na bazie wody. Powiedz mi, proszę, czy są takie normy? Pilnie potrzebne!
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dobry wieczór Niewiele informacji na Twój temat. Nie znalazłem ani jednego dokumentu regulacyjnego zakazującego bezpośredniej instalacji grzejników elektrycznych, ale istnieje wiele aktów prawnych regulujących instalację urządzeń elektrycznych w specjalnych pomieszczeniach. Oznacza to, że nie możemy po prostu zabrać i umieścić elektrycznego urządzenia grzewczego, gdziekolwiek chcemy i tak, jak chcemy. Najprawdopodobniej właśnie dlatego twoi „kontrahenci” podsumowują Twój pomysł.
Na przykład przejdźmy do SP 31-110-2003 PROJEKT I INSTALACJA ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PUBLICZNYCH:
„15.2 Dopuszczalne są następujące rodzaje urządzeń grzewczych do stacjonarnych elektrycznych systemów grzewczych w budynkach: niskotemperaturowe suche grzejniki olejowe, rozproszone urządzenia grzewcze, elektryczne nagrzewnice, akumulacyjne piece elektryczne, kable grzewcze, elementy konstrukcyjne budynków z wbudowanymi niskotemperaturowymi elementami grzewczymi i elektryczne podgrzewacze wody. Grzejniki muszą posiadać certyfikat zgodności i bezpieczeństwa pożarowego. ”
Oznacza to, że jeśli masz takie certyfikaty, jak widzisz, masz prawo do zainstalowania. Ale czysto teoretycznie. Nie wiemy, jak go masz w produkcji, ale istnieją pewne niuanse instalacji.
Spójrzmy jeszcze raz na wspólne przedsięwzięcie:
„15.8 Urządzenia grzewcze powinny być umieszczone na niepalnych konstrukcjach budowlanych. Dozwolona lokalizacja grzejników na palnych konstrukcjach budowlanych, pod warunkiem, że między grzejnikiem a konstrukcją zostanie zainstalowana warstwa niepalnego materiału termoizolacyjnego. Grzejniki grzewcze powinny znajdować się głównie pod otworami okiennymi.
15.9 Urządzenia grzewcze stosowane w elektrycznych systemach grzewczych o temperaturze wyższej niż 75 ° C muszą być ogrodzone kratami wykonanymi z niepalnych materiałów lub należy zastosować inne środki konstrukcyjne, aby zapobiec dotykaniu lub dotykaniu przedmiotów gospodarstwa domowego bezpośrednio na urządzeniu.
15.10 W projektach elektrycznych systemów dostarczania ciepła należy wskazać rozmiary urządzeń grzewczych, metody ich instalacji i mocowania.
15.11 Temperatura zewnętrznej powierzchni elementów układu elektrycznego dostarczania ciepła w najbardziej ogrzewanym miejscu podczas normalnej pracy nie powinna przekraczać, ° C:
Ogrzewanie Urządzenie grzewcze - 85.
Izolacja drutu - 65.
Podgrzewacz wody - 90.
15.12 W pomieszczeniach użyteczności publicznej wyposażonych w automatyczne systemy gaśnicze konieczne jest zapewnienie automatycznego wyłączenia zasilania elektrycznego po uruchomieniu systemów gaśniczych.
15.13 Odległość od elektrycznych urządzeń grzewczych do materiałów palnych G2-G4 powinna wynosić co najmniej 0,3 m. ”
I tak dalej możesz łatwo znaleźć dokumenty samodzielnie. Jest ich wiele - SNIP, GOST, PB. Tak samo wykonawca i tak nie będzie kapryśny. Ale tutaj zgadujemy na podstawie fusy, nie wiedząc, jaki masz tam pokój, jakie rozmiary, co produkujesz, jaki projekt. Oświeć nas szczegółowo w komentarzach lub poproś wykonawcę o udokumentowanie roszczenia.
Powodzenia