Czy warto wymienić sztywne przewody na elastyczne?
Dzień dobry Planujemy zainstalować system wentylacji w naszym domu. Istnieje projekt inżynierski, w którym wszystkie trasy są obliczane dla rur sztywnych o średnicach rur (każda linia ma własną linię). Istnieje pomysł zastąpienia sztywnych elastycznymi (dla ułatwienia instalacji) - część izolowana, część izolacja akustyczna. Długość różnych pomieszczeń wynosi od 1,5 m do 13 m.
Czy warto Projekt ma wentylatory kanałowe na poddaszu. Czy 13-metrowa trasa z elastycznego kanału będzie skuteczna (naturalnie przy maksymalnym rozciągnięciu)?
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Witam Po pierwsze, podam dwa kryteria, które najprawdopodobniej Ci się nie spodobają:
1. Przewód elastyczny będzie miał większy opór, co spowoduje spadek ciśnienia.
2. Więcej hałasu i wibracji, które będą wytwarzane przez przepływ przepływającego powietrza.
Jeśli drugi akapit nie wpływa na jakość wentylacji pomieszczenia, pierwszy jest bezpośrednią przyczyną. Jeśli chcesz elastycznego kanału zamiast sztywnego, potrzebujesz osobnego projektu.
Nie możesz po prostu zastąpić jednego materiału innym w swoim przypadku, zwłaszcza, że są pokoje o długości do 13 m. Zastanów się, jak wpłynie to na jakość wentylacji w domu.