Czy muszę dodatkowo wykonać kanał wentylacyjny, gdy gaz jest wysyłany do kamienicy?
Dzień dobry Wydaję gaz w kamienicy. Kocioł stoi w korytarzu, gdzie znajduje się duże okno 2 x 2 m. + Okno 0,7 x 1,5 m. Jest rura współosiowa. Czy muszę wykonać kolejny kanał wentylacyjny? Dziękuję
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Witam W przypadku kominów współosiowych mamy bardzo niewiele rozmytych punktów w SNiP, PPB i SP, ale w rzeczywistości nie ma znaczenia, jaki rodzaj masz tam komin, wymagania są takie same dla projektowania kotłowni.
Współosiowy komin ma oczywiście oddzielny kanał do wentylacji nawiewnej, ale nie ustawia go jako urządzenia, które z powodzeniem zastępuje wymagane parametry wentylacji.
Projekt bez wentylacji jest dla Ciebie zamknięty, ponieważ przechodzimy do dokumentu regulacyjnego - SP 60.13330.2012 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Zaktualizowana edycja SNiP 41-01-2003, pkt 6.6 Indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło.
Potrzebujemy pkt 6.5.8 i 6.6.4, które wskazują, że w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia gazowe, powinna istnieć mechaniczna wentylacja wyciągowa oraz wentylacja naturalna lub mechaniczna. Nie oznacza to wcale, że wentylacja współosiowa będzie wystarczająca, czytamy 6.6.4, gdzie jest napisane, że konieczne jest zapewnienie zewnętrznego systemu zasilania powietrzem do spalania paliwa i ogólnej wentylacji.
Ogólnie dziwne jest, że zadajesz to pytanie. Projektowanie systemu zaopatrzenia w ciepło według TU jest przeprowadzane przez specjalistów, którzy zdecydowanie doradzą, jak zrobić wszystko poprawnie. Nie wątp w kompetencje mistrzów, nie doradzą ci źle, jeśli organizacja zostanie zweryfikowana.
Prawie wszystkie zasady dotyczące systemów dystrybucji gazu dotyczące bezpieczeństwa konsumentów są uzasadnione i uzasadnione.