Трифазна селективност кратког споја

Марат
1
одговор
90
погледа

У трофазном кругу уграђена су четири трофазна прекидача, најближи оптерећењу (оптерећење снаге 9 кВ, укључено преко контактора) је прекидач од 25 А, 25 А након њега, 40 А иза њега и улаз 50 А. Како могу овај круг учинити селективним током кратког споја? Сад укратко све машине су искључене, што ствара непријатности. Хвала

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Васили Борутски
    Стручњак

    Добар дан, Марат. Ваш круг напајања садржи превелики број машина и супротан је основним принципима напајања.

    Дозволите да објасним: рецимо да се први, 50 ампера, налази у трафостаници, а други 40 ампера увод у централу радионице. Онда два 25-ампера иду узастопно - зашто? Струјни кругови са трафостаница увек омогућавају напајање у круговима дистрибутивних пунктова у радионици или постављање основне дистрибутивне тачке из које се други расклопни уређаји напајају радијалним водовима.

    Следеће питање је где се јављају кратки спојеви, у ком делу круга? Без специфичности, одговор ће бити гори од прорицања на основи кафе.

    Потребно је надоградити струјни круг, поново израчунати струје К.З. на одељцима кола проверите тачан избор поставки машина.

    Као опција за решавање проблема - на пример, постављање осигурача уместо 50-ампске аутоматске машине.

Базени

Пумпе

Загревање